您现在所在的是:

电工技术

回帖:37个,阅读:2764 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2016/3/10 17:39:35
#30楼
回复 #29楼 shjzsxl
现在应该是没错了,等到车间停产的时候停电重新穿过互感器吧!还有就是以前用380V的无功控制器,取样电流和取样电压须不同相,而用220V的控制器却需要取样电流和取样电压同相
此帖发自论坛手机版
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/10 21:45:10
#31楼
用的什么控制器?
设置是否合理?
4583
595274276
文章数:1546
年度积分:50
历史总积分:4583
注册时间:2015/8/21
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/10 22:44:24
#32楼
對這些不是很懂,又学到东西了!!
463
金矢无功补偿
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:463
注册时间:2016/3/8
发站内信
发表于:2016/3/11 9:59:53
#33楼
有需要可详细咨询金矢电子18825170686无功补偿
1731
1402828263
文章数:270
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2014/5/7
发站内信
发表于:2016/3/23 14:36:52
#34楼
看你的图,电流是取的A相,那么无功补偿控制器电压应该取B相和C相的,还有,电流取样是取总电流,一般都是集中补偿,也就是电流的取样从断路器出线处取;此外,参数设置:无功补偿控制器上要设置你的取样电流互感器的变比值,其他参数参考无功补偿控制器说明书。有不明白的可以继续交流
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/23 15:18:46
#35楼
一般补偿按变压器的百分之三十补偿发,大概是170KVA~200KVA
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2016/3/23 22:07:37
#36楼
回复 #34楼 1402828263
纠正一下,控制器上已说明电流取样与电压取样要一致,因为控制器是220V的而非380V的,现在已知取样电流不是取自总线,这个只有等停电后才能改了,还有就是控制器的说明书没有,不知怎样设置变比
此帖发自论坛手机版
1731
1402828263
文章数:270
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2014/5/7
发站内信
发表于:2016/3/24 14:07:41
#37楼
回复 #36楼 13542254757
还有电流互感器的接线以及穿入母线的方向,互感器P1对着变压器侧,S1、s2接入控制器的S1、s2

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005