新建机砖厂隧道窑的风机,变频器是艾默生45KW TD2100,风机电机是37KW 4极电机。故障为提升频率至33Hz左右频率就上不去了,感觉堵转的样子,一会儿变频器就报过电流。测量电流130多A,显然不正常,但现场人员说风闸打开了的。试了几次怕烧电机,今天换上自耦减压自动柜去试,启动20秒左右直接400A左右,不敢试了,问各位老师现在基本能排除变频器的问题,是外部机械原因引起的过电流?去掉电机皮带轮上的皮带不带负载,启动,调速完全正常,不报任何故障。