您现在所在的是:

相关行业

回帖:24个,阅读:1087 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/11/11 15:37:41
#20楼
测试简单:
首先设定阳明温控器是否正常(就是看是否输出4-20mA电流),至于ALM信号,你就不要了从温控器拆卸,直接短接大块头的N0 和COM端子,实际4-20mA电流你也可以用一个12V电源串一个600固定电阻+3K欧姆可调电阻替代
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
865
438006548
文章数:155
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2015/11/9
发站内信
发表于:2015/11/11 16:23:45
#21楼
从指示灯情况看,没有信号0-10V(4-20MA)或信号小于4MA(2V),PL那个灯是缺相的意思,但不知道是亮时是表示缺相还是不亮时缺相,这就得看原来正常时那个PL灯亮不亮
东门子
865
438006548
文章数:155
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2015/11/9
发站内信
发表于:2015/11/11 16:36:07
#22楼
如果确认信号正常,调功器没有输入缺相,加热丝没有断路,就维修或更换调功器吧,
东门子
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/11/11 20:13:34
#23楼
检查信号到控制器没有
没有到就倒回去查
到了就检查可控硅!
825
543289042
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:825
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2015/11/14 16:09:31
#24楼
 很谢谢大家的支持与帮助,问题已经解决,原来的阳明温控器的输出端在温度是否达到输出都是一样的,都有输出,输出端的电压为直流13.7V。直接接在SSR上面,SSR指示灯正常,但是输出端没有导通,后来使用台达的温控器输出控制小型继电器,然后带动24V开关电源给SSR供电,一切正常。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003