您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:22个,阅读:774 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
676
goodcosa
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2015/9/2
发站内信
发表于:2015/9/10 16:29:46
#0楼
新项目:输入118  输出84
676
goodcosa
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2015/9/2
发站内信
发表于:2015/9/10 16:35:35
#1楼
这样配制行不行
主控:226*1         IN:24  OUT  16
扩展:EM223 1BL22*5 IN:80  OUT:80
扩展:EM221 1BH22*2 IN:32  OUT:0
                   总:136 OUT:96
这样输入超过了128行不行
1358
hmy12138
文章数:131
年度积分:50
历史总积分:1358
注册时间:2014/7/9
发站内信
发表于:2015/9/10 16:36:06
#2楼
是模拟的还是数字的也不说清楚,需不需要高速脉冲的也不说,现场有几个分站还是没有分站也不知道
11522
ytthink
文章数:2281
年度积分:95
历史总积分:11522
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2015/9/10 16:38:00
#3楼
都是开关量的简单,三菱,欧姆龙,西门子都可以
此帖发自论坛手机版
1092
QianRuson
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2015/7/13
发站内信
发表于:2015/9/10 16:40:21
#4楼
点数还蛮多的,楼主做什么项目的?
676
goodcosa
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2015/9/2
发站内信
发表于:2015/9/10 16:41:59
#5楼
你们可以认为只需要118输入  84个输出 需不需高速脉冲不用管了。。算在里面了。这样配置行不行?
676
goodcosa
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2015/9/2
发站内信
发表于:2015/9/10 16:45:04
#6楼
非标自动化。以前用松下的。这新客户指定要用西门子的。。
676
goodcosa
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2015/9/2
发站内信
发表于:2015/9/10 16:46:44
#7楼
看了一下手册好像输入输出都不能超过128。。因为是新项目新客户我想预留多些点。。
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/9/10 16:55:52
#8楼
不行了,点数超限了,使用S7-300吧,或者直接切割成为两台分立的PLC主机,使用通讯方式或者直接使用IO方式链接关联。表情
25708
ytleaderplc
文章数:10774
年度积分:271
历史总积分:25708
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2015/9/10 16:56:13
#9楼
那可以考虑300的plc
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等