* 帖子主题:

电机空开配电选择

27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/23 15:34:57
#0楼
18.5KW 风机,直接启动,空开和接触器使用多大的啊。50A 肯定不行,刚试过了,调空开。在选用方面,有公式吗》
1886
929262308
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1886
注册时间:2013/4/6
发站内信
发表于:2015/8/23 16:16:38
#1楼
把速断保护调高
19350
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:517
历史总积分:19350
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/8/23 16:31:51
#2楼
用NM10-100/330系列80A三极空气开关就可以。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/23 16:45:59
#3楼
选80A的吧,50A肯定太小了。
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2015/8/23 17:02:44
#4楼
选D型的空开 50A可以的 18.5的电机满载不超过40A的电流 选带延迟特性的电机专用空开 50A是可以的!
学习永不停止!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/23 17:16:12
#5楼
主要是需躲过起动时的冲击电流,准确计算可能不是很方便;2楼、3楼的意见,或可参照;4楼所说的产品,不了解,不知有无具体资料。
另,风机厂家有不有推荐数值。
此帖发自论坛手机版
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/8/23 18:59:30
#6楼
选D系列的就可以。
不走寻常路。
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/8/23 19:44:41
#7楼
18.5的我一般都用100A的了。
天地不仁以万物为刍狗
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/8/23 19:44:59
#8楼
D系列空开选择63A ,接触器我建议用CJ20-100A的好些。
691
lg2013sydq
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:691
注册时间:2015/7/23
发站内信
发表于:2015/8/23 19:57:33
#9楼
用塑壳断路器带负载能力要强点。再说了,你的18.5KW的电机最好不要直接启动,直接启动的启动瞬间启动电流是额定工作电流的4~7倍,对线路及断路器要求都比较高。