您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:1360 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2141
zjx559
文章数:413
年度积分:50
历史总积分:2141
注册时间:2011/12/18
发站内信
发表于:2015/8/13 18:32:30
#0楼
大家看这星三角启动电路正确吗?  平时实际用的是这样的吗?
附件 星三角启动.jpg

2141
zjx559
文章数:413
年度积分:50
历史总积分:2141
注册时间:2011/12/18
发站内信
发表于:2015/8/13 18:52:31
#1楼
附件 星三角启动  改进版.jpg
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/13 18:56:33
#2楼
系统自带画图板画的啊?
有问题可加
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/8/13 19:28:50
#3楼
KM3的常闭点应该控制KT和kM,否则KT总是接通啊。
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/8/13 19:33:50
#4楼
以下是引用zjx5592015/8/13 18:52:31的发言:
附件 星三角启动  改进版.jpg
非常有必要,KM3把KT供电切断更好
[此贴子已经被作者于2015/8/13 19:36:18编辑过]
不走寻常路。
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/8/13 19:43:53
#5楼
基本没问题
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/8/13 19:56:13
#6楼
可以用,但不合理。
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/8/13 19:58:41
#7楼
回复 #1楼 zjx559
安全性比第一个有所提高,还是不理想。
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2015/8/13 20:08:36
#8楼
互锁都不搞一个?
此帖发自论坛手机版
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/8/13 20:12:31
#9楼
这是要一点一点往上加东西吗?