您现在所在的是:

电工技术

回帖:39个,阅读:2673 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
754
1515085365
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2013/3/22
发站内信
发表于:2015/8/10 19:56:48
#0楼
我们厂的一个三相四线漏电开关老是跳,能送上电,但过了十几分钟后又跳,有时能坚持两三个小时。就大神指点。(注:是我们办公楼用的)
[此贴子已经被作者于2015/8/10 20:07:30编辑过]
此帖发自手机工控论坛
1324
2513799241
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2014/3/6
发站内信
发表于:2015/8/10 20:10:10
#1楼
首先用钳表卡一下电流,在跳动话检查是否有接地或者有地方绝缘有问题,希望有用。
754
1515085365
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2013/3/22
发站内信
发表于:2015/8/10 20:14:50
#2楼
我们厂的零线都对地的(摇表摇过)
此帖发自手机工控论坛
5613
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5613
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2015/8/10 20:43:16
#3楼
要看什么系统咯,
754
1515085365
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2013/3/22
发站内信
发表于:2015/8/10 20:44:47
#4楼
系统?不知道啊
此帖发自手机工控论坛
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/8/10 20:45:12
#5楼
先排除开关的问题,剩下的就是线路。
天地不仁以万物为刍狗
754
1515085365
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2013/3/22
发站内信
发表于:2015/8/10 20:48:00
#6楼
开关已换新的了
此帖发自手机工控论坛
754
1515085365
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2013/3/22
发站内信
发表于:2015/8/10 20:50:00
#7楼
他没有明显的漏电点和短路点啊
此帖发自手机工控论坛
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2015/8/10 20:50:22
#8楼
以下是引用15150853652015/8/10 20:44:47的发言:
系统?不知道啊
三相四线中有线皮烂了,偶尔打铁接地时会导致漏电开关不定时跳闸
此帖发自论坛手机版
754
1515085365
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2013/3/22
发站内信
发表于:2015/8/10 20:53:26
#9楼
我把零线短接怎么样:-P