您现在所在的是:

电工技术

回帖:39个,阅读:2674 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2560
15588900021
文章数:1235
年度积分:50
历史总积分:2560
注册时间:2014/6/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2015/8/14 9:00:32
#30楼
零线共地后就不要使用漏电开关了,三相不平衡后零线对地电流就会加大,你零线共地后电流接入大地漏电开关误以为是有漏电电流所以跳闸,漏电和接地属同一类保护一般不建议两者混合使用尤其是在工业用电现场。
[此贴子已经被作者于2015/8/14 9:01:01编辑过]
20998
877476825
文章数:8703
年度积分:929
历史总积分:20998
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/8/14 10:06:51
#31楼
以下是引用高雅的雅2015/8/12 9:46:45的发言:
1、总断路器一般不选用漏电断路器,就是选用也需要采用100mA动作值以上!这点证明你们选用不对!
2、你们产品品牌?如果是浙江货那就不要买怨了,恭喜恭喜
可以用30MA 以上的。
不走寻常路。
20998
877476825
文章数:8703
年度积分:929
历史总积分:20998
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/8/14 10:08:38
#32楼
以下是引用15150853652015/8/11 8:11:22的发言:
恩,总的。分的不跳。100a的三相四线漏电开关。30ma的
一路一路查。隔离开一路一路查
不走寻常路。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/8/14 11:54:48
#33楼
实际上,人家说不一定都是天使,还有鸟人
我借用一下:搞设计的,不都是技术人员,还有癞蛤蟆
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
2076
msbo-001
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:2076
注册时间:2006/12/10
发站内信
发表于:2015/8/15 14:36:01
#34楼
总开关不要采用漏保开关,分支回路加漏保开关,以便排除故障。线路设计不当。
769
cdhai8
文章数:171
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:2015/8/6
发站内信
发表于:2015/8/15 15:17:51
#35楼
初学者路过学习下~
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/8/15 17:04:01
#36楼
换个漏保电流大的,300ma的看看,漏电电流小容易误动作,不过也有可能是零线接地,也会像个神经病一样,时跳时不跳,最好查一下看看哪个插板零线和地线接反了没有。
918
1829352952
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2015/6/23
发站内信
发表于:2015/8/28 23:35:00
#37楼
这种情况我碰到过,不过不知你的情况是否和我的相同,给你的建议,拆除漏电开关的出线后合闸如果还是不定时的跳闸,那就是电磁干扰的问题。排查故障的经过就不在这里啰嗦了,如果想探讨私聊吧。
13029
26049770
文章数:2651
年度积分:446
历史总积分:13029
注册时间:2010/8/8
发站内信
发表于:2015/9/1 9:41:28
#38楼
超过开关设置的总漏电电流
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
1871
1130366264
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1871
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2015/10/11 21:33:14
#39楼
零线绝缘不好
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006