本人想用三菱的温度控制模块做温度控制,K型,驱动SSR,4路控制。请问用什么规格的模块?(主要问题)


另外问一下FX2N-4AD-TC是检测模块还是属于控制模块,我看手册好像比较适合用来检测温度,如果用这个模块做控制行不行?行的话PID什么的怎么弄?(次要问题)
1649
LL6350
文章数:475
年度积分:50
历史总积分:1649
注册时间:2015/3/28
发站内信
发表于:2015/4/11 9:28:10
#1楼
编程,不过没有内置自整定PID,相比其它plc不够方便
此帖发自手机工控论坛
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/11 9:59:04
#2楼
FX2N-4AD-TC是温度输入模块,K型热电偶输入的
你的SSR固态继电器能够接收模拟信号的(有一种只控制通断的)可以加FX2N-4DA模拟量输出控制,温度更精准
自学成才!
2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2015/4/11 10:09:38
#3楼
三菱的04AD-TC只能检测温度,不带PID自整定功能,如果需要自整定的话需要自己PLC写程序。我之前有发过一个网址:http://www.dqjsw.com.cn/dianqi/zhuanti/sanlingPLC/115514.html,你可以参考参考,附带之前一位论坛朋友的提问帖http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=401906&page=1
如果你的PLC品牌可以换的话,建议用台达的,台达的04AD-TC带自整定功能,我之前的一个帖子,附带04AD-TC说明书http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=401928
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/4/11 10:35:00
#4楼
     FX2N-4AD-TC是温度检测模块,传感器是热电偶,PID是必须的.
1639
nhao00000
文章数:292
年度积分:50
历史总积分:1639
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/4/11 10:48:59
#5楼
又学习了,谢谢
此帖发自手机工控论坛
897
2319298611
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2014/10/20
发站内信
发表于:2015/4/11 10:57:19
#6楼
我用的PLC是FX3U-16MR,继电器输出的,所以用4AD-TC是不是要改成晶体管输出的,这样可就麻烦大了。
除了这个模块还有说明模块适用控制温度呀。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/4/11 11:03:13
#7楼
以下是引用23192986112015/4/11 10:57:19的发言:
我用的PLC是FX3U-16MR,继电器输出的,所以用4AD-TC是不是要改成晶体管输出的,这样可就麻烦大了。
除了这个模块还有说明模块适用控制温度呀。
   不是一回事,你搞混淆了.
   
   继电器输出是开关量.
   模拟量模块是模拟量,不冲突.
   4AD-PT是铂热电阻温度检测模块.
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/11 11:14:43
#8楼
三菱FX的还有个FX2N-2LC以及FX3U-4LC的自带控制的模块。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
897
2319298611
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2014/10/20
发站内信
发表于:2015/4/11 11:14:58
#9楼
回复 #3楼 305456779
现在赶着出货,没办法换PLC,否则早就换掉了。呵呵