您现在所在的是:

电工技术

回帖:52个,阅读:2470 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2070
huaihebian
文章数:141
年度积分:120
历史总积分:2070
注册时间:2006/7/1
发站内信
发表于:2014/11/20 11:21:51
#40楼
我是楼主,他们把电磁阀的线给换掉以后就好了,估计是B线和GND这段线不好,造成了这段线的电阻增大很多,切换开关就是二工的,后面带的常开触点; 切换开关断开以后,按理说A点对B点的电压应该是24V,b点对GND的电压应该是0V;  但是由于B段线和GND线有问题,就相当于大大增加了它们的电阻,它们的电阻增大到可以匹配切换开关的断开绝缘电阻,因此会有一段分压9V;
我认为:
1.切换开管的常开触点(机械弹簧式的)断开的绝缘电阻还是不够大;
2.电磁阀的线路接触性不好造成了线路的电阻增大很多;从而B点获得了分压
ARM+FPGA+DSP
2070
huaihebian
文章数:141
年度积分:120
历史总积分:2070
注册时间:2006/7/1
发站内信
发表于:2014/11/20 11:24:39
#41楼
看了大家的回复,请大家关注一点,切换开关断开时,即A 和B 断开时,我拿万用表量B和GND之间是9V,AB之间是15V; A和B导通时,B对GND是24V,AB之间是0V;
ARM+FPGA+DSP
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/20 12:08:57
#42楼
以下是引用huaihebian2014/11/20 8:57:55的发言:
再次感谢各位的关注,问题解决了,我们把电磁阀的线更换了就正常了,也就是更换了B段线和电磁阀GND线就好了;
电磁阀出来的两根线通过B和GND是连接到端子上的;大家分析分析吧
总算出结果了,分析就留着吧,这里没有工程师大道理的不懂。
有问题可加
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/20 16:11:48
#43楼
    应了李宁的那句话:一切皆有可能.
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/11/20 16:35:24
#44楼
最后的故障着的出乎我的预料,本还以为要么就是开关或电磁阀,结果导线质量问题,导线接头松动这个常遇到,导线中间断线也遇过,但是导线不好电阻增到还真是第一次听到。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/11/21 6:56:08
#45楼
回复 #44楼 honghaii
是不是b线有破损和A线有接触了,不然实在是无法解释
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2014/11/21 7:47:24
#46楼
那就量下切换开关的相关点嘛,排除疑点缩小范围!
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2014/11/21 9:17:44
#47楼
我认为楼主分析的正确。
这东西还用检查1个下午?
把开关的线去掉1跟,然后检查电压不就可以验证了吗???
729
bigact
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2014/11/17
发站内信
发表于:2014/11/22 7:50:43
#48楼
开关和电磁阀串联,15+9=24v,如果不是开关漏电,从A漏向B,B点对地不会有电。楼主忽悠大家吧
此帖发自手机工控论坛
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2014/11/22 10:27:32
#49楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006