您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:2533 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/30 7:32:08
#0楼
   前几天去了一个领导家检查电线, 我们公司领导多,以前没有见过这个领导,就是办公室搞财务的吧,还是别人介绍让我去他家的,因为住在我们小区。
   他家电的问题就是插座不插任何东西, 送电跳闸,他家里的总开关不跳,跳楼下电表后的总开关。我进门的时候看他他自己就在搞,他把很多插座都拆开来。自己在墙壁外面接了一些线。 他说他已经搞了几天了, 找到一个地方有问题,但是还是跳。
   我测了一下,用万用表测量三根线,用低档基本量不通,用2000K档可以测出800K以上的电阻。我问他为什么外面接线,他说那段线有问题,他不合闸,只要地线和零线短接,整个单元的总开关都会跳。我试了一下,还真是。
   他说装修住了好多年了,都没有出过问题, 就是隔壁装修有次打冲击钻,打到电线了,跳了总闸, 从此就不正常了。 问题是这段线不用,为什么还是跳呢?
   于是我一段一段插座断开试验,发现还是那面墙的另外一个插座有问题,断开就好了,甩开那个插座,2000K档都测不出电阻。
   由此可见找故障每个细节信息都很重要。

   但是我还是不明白,隔壁是怎么搞的, 为什么跳总闸不跳他们两家的分支开关?  为什么搞得一面墙的电线都有问题? 那段线他们是分开了,测量地线还是通的, 如果是隔壁接起了? 为什么隔壁不出问题? 不跳闸? 为什么一段线的问题是跳单元总闸,一段线的问题是只跳他们家的电表后面的开关?

    想起来还真是复杂, 有兴趣的能否画个图分析分析?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
6599
yslabc
文章数:987
年度积分:59
历史总积分:6599
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2014/10/30 7:40:35
#1楼
一头雾水!表情
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/10/30 8:12:52
#2楼
    隔壁的只要自己好用,哪里会管别人如何.
19779
1053370790
文章数:4441
年度积分:489
历史总积分:19779
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/10/30 8:17:12
#3楼
没有见到现场情况很难分析的,怀疑是邻居在捣鬼。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/30 8:24:25
#4楼
会是什么问题呢?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/10/30 8:29:27
#5楼
越级跳闸,查看漏保的保护电流是几毫安的?相线与N线绝缘不好,N线与地线一接触就会跳,有兴趣你可以做实验
自学成才!
4522
544031004a
文章数:550
年度积分:50
历史总积分:4522
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2014/10/30 8:32:27
#6楼
真是一头雾水
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2014/10/30 8:50:03
#7楼
你的总闸是带漏电的吧 所以零地一碰线就跳闸
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/10/30 8:57:17
#8楼
零火短路跳电表后的开关吧,零地短路肯定跳单元总闸、我接错过表情
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/10/30 8:59:20
#9楼
“我一段一段插座断开试验,发现还是那面墙的另外一个插座有问题,断开就好了,甩开那个插座,2000K档都测不出电阻。”
使用了劣质插座,换个插座看看,先不怀疑接线错误。
越级跳闸,是不是用了漏电开关,还可能那级闸小,尤其后装修的多数都比原来的大。
俺原来住地,电表改造后,表下空开就比表前大一倍(原来的没动),经常叫物业合闸,最后物业也不锁闸箱了。
[此贴子已经被作者于2014/10/30 9:00:19编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005