683
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:683
注册时间:2014/3/29
发站内信
发表于:2014/9/24 15:24:38
#0楼
一组脉冲输出可以控制2台步进吗?一台是DC24V电源,另一台是AC220V,三相输出接步进电机。
19156
1053370790
文章数:4394
年度积分:1219
历史总积分:19156
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/9/24 15:42:49
#1楼
一样的驱动器接过。电压不一样的不好说,理论上是可以的,实际上行不行就没有试过。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/9/24 16:02:28
#2楼
只要驱动能力足够当然可以了,但是,一般都这样,因为一旦出问题,殃及两个负载端都会有事。
我是你的朋友
40351
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1309
历史总积分:40351
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/24 16:38:00
#3楼
中间加驱动应该好点。245芯片这类的。
清泉石上,明月松间。
3553
aigo51
文章数:1004
年度积分:50
历史总积分:3553
注册时间:2010/11/30
发站内信
2014相约国庆
我秀我做2014
发表于:2014/9/24 17:23:55
#4楼
没试过,用两个驱动器,把上位机脉冲分两路,不知可行不?
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/9/24 17:53:47
#5楼
搞设备稳定性第一,没必要这样计算成本;
6415
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6415
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2014/9/24 19:34:02
#6楼
我这个理一个搞家电的说可以,用个电路,兵分2路出脉冲。具体怎么弄的不知道,不过可以用继电器转换。
683
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:683
注册时间:2014/3/29
发站内信
发表于:2014/9/25 9:09:34
#7楼
回复 #1楼 1053370790
驱动器一样,是把PU+,PU-,DR+,DR-这四点各自并起来?
683
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:683
注册时间:2014/3/29
发站内信
发表于:2014/9/25 9:14:14
#8楼
回复 #2楼 kdrjl
驱动能力不够是会出现什么个情况,步进带不起来?
683
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:683
注册时间:2014/3/29
发站内信
发表于:2014/9/25 9:17:22
#9楼
回复 #3楼 tigermu
245芯片这个完全不懂