发表于:2014/5/23 10:27:18
#0楼
一台90KW变频器,一个月内连坏两次,都是U相模块的下桥损坏,驱动电路的各路驱动电压正常,更换模块后带7.5KW电机运行,电机抖动,三相输出电压平衡,但输出电流不平衡,拔掉霍尔启动,电机运行正常,电压电流都平衡,在变频器的停止状态下量霍尔的输出有交流0.86V输出,直流为0,两只霍尔都一样(装在V,W两相),请问这两个霍尔是否正常?霍尔传感器在测量交流时输出也应该是交流对吧?
[此贴子已经被作者于2014/5/23 10:35:45编辑过]