7429
转身祭喧哗
文章数:1874
年度积分:50
历史总积分:7429
注册时间:2011/12/16
发站内信
发表于:2014/4/14 23:21:40
#0楼
附件 X14SWQ@SV@IEIED$G(Q1G3I.jpg

这个貌似是最简单的正反转。貌似画出来了。花了几天无聊时偷偷画的图。不知有问题没。求多多指教,哪里有不完善的地方。有木有跟完美的画法?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
6908
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6908
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/4/15 5:50:25
#1楼
保险丝的应该用FU1表示,热过载用FR表示,KA1是用来表示中间继电器的吧,启动、停止按钮可以用SB1\SB2\或者用QA\TA表示,KA2-2,KA3-2这两个常闭点是多余的吧。接触器KM2没有标出来。控制线路不能用地线啊,可以用零线,或者两个火线。可以说一下你用的制图软件吗?
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/4/15 6:54:52
#2楼
上部左端PE(开关端子7),是不是N。
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/15 7:23:39
#3楼
这指示灯有用吗
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/4/15 7:24:11
#4楼
你很多图形符号的标示都没改还是系统默认的。LZ跟我用的一样的系统画电路图的说,这个系统就是打印出来的图纸很小很细
40348
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1306
历史总积分:40348
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/4/15 8:20:16
#5楼
地要用零线,pe要单接。
清泉石上,明月松间。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/4/15 8:30:22
#6楼
错的地方太多了,很多标示字符都错,至少可以找出10个问题
自学成才!
3627
中流砥柱
文章数:229
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2008/10/17
发站内信
发表于:2014/4/15 8:50:26
#7楼
哈哈,楼主估计没有认真看看吧。
22149
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1508
历史总积分:22149
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/4/15 8:51:00
#8楼
太多错误了啊
10298
339402782
文章数:3210
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2014/4/15 9:02:55
#9楼
又一个零线当地线的