842
lwihjw
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:842
注册时间:2008/11/16
发站内信
发表于:2014/4/14 10:55:33
#0楼

各位老师:
   我遇到一个问题,请大家给分析一下!
   我用ABB ACS510 7.5KW变频器带7.5KW水泵做恒压供水,控制位恒压供水控制器,使用ABB 标准宏,变频50HZ时 水压0.2MPA,变频输出电流10.1A,转矩70%,水压上不去,要是工频运行,压力都能到0.45MPA。变频器参数设置都对,电缆距离5米。
   不知道为什么变频50HZ与工频50HZ差别那么大 。

   电机参数:7.5KW,电流14.9,转速2900转,功率因数0.88。
  变频器为ACS510-01-017A-4,7.5KW,17A.
1152
wenlei0124
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1152
注册时间:2008/4/23
发站内信
发表于:2014/4/14 11:03:22
#1楼
还是改改参数吧,扭矩下来了,把扭矩提上来!
842
lwihjw
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:842
注册时间:2008/11/16
发站内信
发表于:2014/4/14 11:09:01
#2楼
改不了扭矩
1448
怪怪
文章数:181
年度积分:74
历史总积分:1448
注册时间:2014/4/5
发站内信
我秀我做2014
发表于:2014/4/14 11:23:53
#3楼
变频器输出电压有关系吗??
[此贴子已经被作者于2014/4/14 11:24:10编辑过]
做好了再说
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/4/14 12:11:45
#4楼
可能工频50HZ电压大与380V
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/4/14 12:15:32
#5楼
改变2605号参数再看看结果

不行就恢复出厂设置,等待5分钟重新设置参数。这种情况经常发生,伴随变频器报警
[此贴子已经被作者于2014/4/14 12:19:43编辑过]
842
lwihjw
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:842
注册时间:2008/11/16
发站内信
发表于:2014/4/14 12:59:35
#6楼
2605改过,没有变化
2094
f857314
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:2094
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2014/4/14 13:32:45
#7楼
2605 设置成1 测量一下变频器到50HZ的电压时多少。
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/14 13:49:02
#8楼
我也有这样的疑惑
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/4/14 13:58:27
#9楼
压力差相差近一倍呀,估计是变频器带马达的电流值无法到达最高值。
楼主对比一下工频与变频的电流即可看到差异,问题还是在变频器,或者就是恒压供水控制器控制变频器的的信号有问题。
楼主不妨断开恒压供水控制器控制变频器的信号,直接手动操作变频器,应该是可以和工频一样的压力。