您现在所在的是:

电工技术

回帖:37个,阅读:2108 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
709
1148849762
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:709
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2014/3/23 19:10:57
#10楼
检查一下发电机的励磁吧。
+5
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/3/23 19:21:38
#11楼
发电机分别单独供电能正常启动吗?
8楼意见可考虑。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
660
wzwhj
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:660
注册时间:2014/3/23
发站内信
发表于:2014/3/23 19:27:24
#12楼
考虑一下电机的负载与启动电流
11113
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11113
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/23 22:09:17
#13楼
是新装的设备,还是原来正常,现在不正常了?原来发电机安装好以后有没有调试过设备?机器能正常起动吗?若是新装的设备,按照你的表述,电压正常,频率也正常,只能启动一台设备,那就是你发电机容量小了,发电机有没有输出电流表?你启动电机时,记录一下电压表,电流表、频率表,的数值,分析正常不正常,是那儿原因
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
28328
cfg168
文章数:17084
年度积分:50
历史总积分:28328
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/3/23 22:13:33
#14楼
8楼说的可能是对的,市电与发电机的输出正弦波形相序不一致,导致安装有相序控制器的加油系统进入保护状态。
简单的理解,就是将每台不能启动的机器的三根电源进线任意两根对调位置。
21744
fireray
文章数:3669
年度积分:129
历史总积分:21744
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2014/3/24 8:39:39
#15楼
一台电机一台电机的接进去,看看是不是启动电流不足。
681
67826730
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:681
注册时间:2014/3/22
发站内信
发表于:2014/3/24 8:42:43
#16楼
回复 #10楼 1148849762
你说的比较靠普,你认为是这方面有问题吗
681
67826730
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:681
注册时间:2014/3/22
发站内信
发表于:2014/3/24 8:44:31
#17楼
回复 #13楼 华星电仪
原来市电和发电多能用,是调试好的
681
67826730
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:681
注册时间:2014/3/22
发站内信
发表于:2014/3/24 8:46:37
#18楼
回复 #14楼 cfg168
这个问题不存在,以前都可以用的
681
67826730
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:681
注册时间:2014/3/22
发站内信
发表于:2014/3/24 8:48:07
#19楼
回复 #11楼 知道一点
不这只固定的一台有用
而且不存在相序问题个人认为发电机容量也足够了一台电机才0.75,发电机15

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006