发表于:2014/3/21 16:37:05
#20楼
回复 #19楼 cdl516
你便是这样,也没有问题,用伺服电机自带的编码器z信号作为原始的零点信号,然后确定位置时,用数A脉冲数作为满度信号。每次累加计脉冲数到达位置,但是这样会出现偏差,过一段时间要重新回到原始位置确认零点和满度,作为矫正。所以,如果外部有一个位置信号,可以随时的修正读数误差。会好得多。没有外部的位置信号,就会麻烦些,需要经常的确认原始零点和满度脉冲数,以消除累积误差。
我是你的朋友