您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:964 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

电压交流电压

27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/25 8:52:13
#0楼
三相交流电压 420V,电压高对接触器和电机影响有多大
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/25 8:52:40
#1楼
我的电压指的是运作时的电压,非空载电压
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2013/12/25 9:15:06
#2楼
电流就加大了,容易烧了,同时对绝缘要求也高了
自学成才!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/25 9:43:29
#3楼
若是现场的运行电压,对于380V电器,有点偏高。
4301
方小明
文章数:663
年度积分:50
历史总积分:4301
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2013/12/25 10:25:34
#4楼
调整一下变压器分接头,降低电压。
学无止境。
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/25 10:57:06
#5楼
电流大了,那接触器在选型的时候是不是必须必平时选择大一号的。例如 原来正常是20A ,由于电压身高,接触器是不是选择32A 的 ?
1807
etdssdabb
文章数:295
年度积分:50
历史总积分:1807
注册时间:2010/3/17
发站内信
发表于:2013/12/25 12:18:15
#6楼
楼主你的电压怎么那么高,如是设备全停下,那不是还要高,
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/12/25 18:14:41
#7楼
以下是引用方小明2013/12/25 10:25:34的发言:
调整一下变压器分接头,降低电压。
电压略微偏高,这样解决很好。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/23
发站内信
发表于:2013/12/25 19:47:02
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/26 11:19:15
#9楼
420V电压比额定电压高出了40V,电流相对应也增大了,电流大热量也增大,过热绝缘就会损坏,长期运行下去,就会烧毁绕组,要是有热继就会保护,否则烧电机。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved