发表于:2013/12/13 16:07:18
#0楼
三相电机的烧毁
单位里一台用于抽水的三相三角形接法7.5千瓦的电机烧毁。经查原因是B相电源线断线造成电机缺相运行,发热最终烧毁。从电源处到泵房大概200多米,采用25平方铝线。电源处一个60A空开,泵房也是一个60A的空开,无保险丝、无接触器和热继电器,直接用空开控制。事后我向领导提议加装接触器和热继电器,空开换一个小一点的,防止电机缺相或空载烧毁电机。领导说不用,平时抽水的时候注意看看水池水位和仪表的电流就行了。然后他又说,如果你觉得有用就装一个吧!我无语了。如果是刚毕业出来我一定会一溜烟跑去把它装好,不过出来混了几年,感觉就是多劳不多得,做得多就错得多,还是算了!
(查找过程:由于线路埋管的,所以先从中间开始,挖开管,每根线开一点线皮,然后把三根线的一端接一起,测量每两根线之间的电阻。到泵房之间的线为通路,到电源之间B相为断路,可以知道问题在挖开处到电源这一段。这时我拉了一下B相的电源线,竟然拉了出来,原来断口就离我们挖开不到一米的地方,谢天谢地不用再挖了。于是压接好断线后,测量电阻每相大概两个欧姆,测量电压,三相正常。接好新买的电机(已测试好),送电,水哗哗地流出来啦)
呵呵~~上两张图
