您现在所在的是:

机电一体化

回帖:27个,阅读:1508 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

三相电机的烧毁

1481
2238759655
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1481
注册时间:2012/11/6
发站内信
发表于:2013/12/13 22:39:51
#10楼
以下是引用春之娇子2013/12/13 22:13:51的发言:
最怕猪一样的领导。表情
you dao li
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/14 2:57:37
#11楼
专业,敬业,职业!楼主辛苦啊!
19155
1053370790
文章数:4393
年度积分:1218
历史总积分:19155
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/12/14 8:11:47
#12楼
泵房的空开可以换成 DZ108-20/111 型断路器(14A-20A)就行了。
1511
YZT123456778
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1511
注册时间:2009/5/29
发站内信
发表于:2013/12/14 8:17:04
#13楼
泵房的就不要用空开了,直接用电机启动器替代空开,因为电机启动器上就包含了功能。
1511
YZT123456778
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1511
注册时间:2009/5/29
发站内信
发表于:2013/12/14 8:19:01
#14楼
不好意思,打得太急了,因为电机启动就包含了热继电器的功能
8562
wanghao389131
文章数:727
年度积分:50
历史总积分:8562
注册时间:2012/7/31
发站内信
我秀我做2014
发表于:2013/12/14 8:23:25
#15楼
回复 #4楼 yunpofeng
用自动空气开关如果缺相了不会起到保护作用吧?
12152
YOUFG
文章数:204
年度积分:632
历史总积分:12152
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2013/12/14 9:51:10
#16楼
把60A的空开,换成三相漏保(电流选电机额定电流的1.1倍左右),很简单的吗,缺相、过载就会跳了。
[此贴子已经被作者于2013/12/14 10:04:47编辑过]
1950
ray276488196
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:1950
注册时间:2011/9/21
发站内信
发表于:2013/12/14 11:15:46
#17楼
够节省的,不过用保险丝更廉价实用
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2013/12/14 11:23:45
#18楼
奇怪线会断.            .
1249
liuzhenggang
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1249
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2013/12/14 13:18:16
#19楼
埋地线 无外力作用咋么就断了呢?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005