经常看到网站里有这样的问题,多大电流用多大的电缆线之类的提问,一般我都不太留意,心想,按电缆的载流量选嘛。可是,当我遇到此问题,按电缆的载流量查表选择,却出现问题了。如下说:

400A载流量,查电力电缆的长期连续工作载流量表,50平方截面的,207A,我乘以2,用两颗并联,当一颗用够了吧?

问朋友,当场告诉我选小了。没戏,说差的太多了;问电缆制造商的技术,告诉我两点,第一,电缆线不许并联使用。因为并联使用因为线缆电阻的差异容易烧坏;第二,400A载流量,连续工作的电缆截面185mm平方。哇,确实差的太远了。

再问一哥儿们,告诉我,在柜子里并联使用电缆没事,线短,电阻差异可忽略不计。另外,双线并联70mm平方截面也够了。线不要太长了,10m以内没事。

综上,我感觉,大电流选电缆截面一般就是电流除以3(或2),就是线的截面积。
[此贴子已经被作者于2013/7/4 15:17:48编辑过]
我是你的朋友
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2013/7/4 16:09:31
#1楼
如果是我选择,看远近,20米内选择120的国标线, 20-40米地下布线用150的线,超过50以上185。

双拼的话得70平方的吧
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/7/4 16:31:11
#2楼
嗯,感谢楼上!有时候,非要亲历才会对问题有深刻的认识。看听说,仅仅是感性的东西。选线一定要确认,否则容易出问题。
我是你的朋友
21255
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1230
历史总积分:21255
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/7/4 21:17:13
#3楼
变频器的话,要不要考虑趋肤效应啊?
4566
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4566
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2013/7/5 17:26:56
#4楼
电缆选型对长期现场工作的电工或技术人员最熟悉不过,但对少去现场的设计工程师,实际上却有困难。

1、一般还是要参照国家、行业的选型标准(实际市场上偷工减料的非标线不少,对设计者而言按标准选型,不犯错误)
2、考虑现场敷设环境不同,选型不同
3、考虑电网电压、供电距离、考虑压降
4、考虑实际运行电流(经济选型、按额定选型有区别)
5、考虑电缆绝缘材料不同,额定截流量不同
6、电缆排布不同、芯数不同,影响其额定截流量
7、最好的办法,选型之后,测量电流、电缆温度,看究竟能不能达标。现场经验,是最好的老师。总在办公室不在现场,是请不到这老师的。

等等


俺认为,你的朋友说得都没错,空气环境,一般VV电缆,长期400A,需要185的;YJV电缆,可以150的。
双拼电缆,不止是配电柜内常用,现场敷设也常用到。只要是同厂家同批电缆,一般没有问题,电缆的阻抗恰好自动平衡了它们的电流。风险主要存在于,万一拼接的电缆,有一根没接好(比如说鼻子没压好、电缆中间受伤损坏),那么就有烧毁的危险,否则没什么问题。若是YJV的,双拼70没什么问题;散热良好的情况,VV70双拼也可勉强使用。

电缆的选择很重要,如同机械设计承重的钢丝绳,选小了机毁人亡,选大了,多花好多钱。以前俺身边一个自学的电工,就跟俺讲过他的故事,110KW电机,接上1.5平方的线表情
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4566
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4566
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2013/7/5 17:32:19
#5楼
最近刚有个图纸3、4000A的电流,150拼接,所以记住了150平方的载流量,现学现卖,哈哈
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2013/7/5 17:35:36
#6楼
以下是引用kazefsh2013/7/4 21:17:13的发言:
变频器的话,要不要考虑趋肤效应啊?
只要是交流都要考虑趋肤效应
1782
jattly
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1782
注册时间:2013/5/9
发站内信
发表于:2013/7/5 19:05:38
#7楼
回复 #4楼 firedphoenix
表情
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/5 20:03:52
#8楼
到了200A以上,基本上就是接近每平方2A电流的样子吧,所以选185平方是正确的。
并联确实是不可取,如果从压力的角度上来说,就是哪里的压力小,流量向哪里流。电线是哪里的电阻大,电线承受的电流也就越大。所以并联后,可能会长的那根先烧,然后因为发热,电阻增加,发热越高,最后就烧了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2013/7/5 22:28:25
#9楼
还是选择240的吧  可靠  也多不了多少银子   关键是安心   一劳永逸    按2A/mm的标准   185稍小了   还没考虑无功负载,到了夏天   担心受怕的  实在是不划算