发表于:2013/3/31 22:24:38
#0楼
今天修一个脱水机 ,柜子进水 变频器 制动单元尽废
而后装上一台新的变频器7.5KW 一个40A普传制动单元 确认接线无误后,上电 变频器一直显示POFF 初始化无法完成,主回路接触器没听见吸合声音 尔后变频器开始冒烟 赶紧断电 拆开外壳是充电电阻冒烟了 拆掉制动单元后 测量没什么问题 ,上电 正常显示 跳到0.00HZ 分析得出 知道制动单元在变频器一上电就动作致使母线电压变低,回路接触器无法吸合 大电流流经充电电阻 而冒烟
问题是那么分析 ,但是细想变频器是新的 制动单元也是新的 厂家技术也说产品不可能存在问题
既然一上电就冒烟 问题应该无关变频器参数或者本身问题 只能制动单元问题
原本变频器是没有N端的 整流某块之后接出一条线 接入制动单元N端 请教是不是这个问题 是不是拉出来的N线有问题呢 请大侠们赐教
[此贴子已经被jint于2013/4/3 9:05:08编辑过]