您现在所在的是:

电工技术

回帖:50个,阅读:3682 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
899
mmxx11
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:899
注册时间:2009/4/28
发站内信
发表于:2012/11/25 21:22:47
#30楼
朋友你这个大部分是变压器中心线,和零线问题,它们不是同电位
1812
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1812
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/11/25 21:47:23
#31楼
最好用摇表摇一下
艰难的人
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2012/11/26 19:18:06
#32楼
变压器中性线未接地或接地不良,看你发的图说明相电压是合适的,只是对地电压有问题,检查变压器中性点接地情况,可以用接地摇表测一下
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1044
堕落的灵魂
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1044
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2012/11/26 20:31:47
#33楼
不是
感应电没这么大
3879
董军
文章数:245
年度积分:146
历史总积分:3879
注册时间:2003/9/15
发站内信
发表于:2012/11/26 21:15:02
#34楼
1,变压器中性点没有接地;2,火线一根接地了,对地最低的那根!以上两种情况同时发生就会是这种情况!
我一直在努力
2317
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2317
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2012/11/27 10:47:22
#35楼
一般火线对地220.对零线220.我感觉三相中一相短路,变压器中性线断路,所以在外壳产生380
4069
lhlli
文章数:2608
年度积分:48
历史总积分:4069
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/11/27 11:40:15
#36楼
首先要分清是三相四线制供电,还是三相三线制供电,三相四线制的话,是不是零线和地线没接好,地线没有真正的接地。三相三线制,就要查地线了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4710
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4710
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2012/11/27 12:34:53
#37楼
应该是一根负载侧火线断线并接地引起。
661
chinalong53
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:661
注册时间:2012/11/11
发站内信
发表于:2012/11/27 18:01:13
#38楼
谢谢各位同仁的热情回答!小弟非常感激,一直在专注于研发、调试,很少修机器,这次出的情况还真没见过,当时一下子就懵了,变压器引出的零线接地不良遇到过,实在是没见过火线接地还不跳闸保护的,下午客户打电话说电业局派人修好了。主要原因是年久失修,零线接地那里生锈不行了,变压器输出至配电室的地埋线破损,一根火线与大地接触。
2317
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2317
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2012/11/28 11:42:44
#39楼
多谢楼主向大家说明故障.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006