185KW的电机  距离230米铜线   请问用多少平方的电缆  ?额定电流是多少? 压降是多少??  求高手指教  求公式讲解  谢啦  童鞋们表情表情
[此贴子已经被jint于2012/11/20 8:38:23编辑过]
727
liibaojun
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:727
注册时间:2012/10/13
发站内信
发表于:2012/11/19 19:45:04
#1楼
在线等  高手们  去哪里啦
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/11/19 21:50:00
#2楼
印象中没用过这么远距离这么大的电机;导线可以根据负荷距进行计算,或者还需进行经济运行等的校验。
额定电流可查电机铭牌,或有关手册;压降要求通常是5%以下(正常运行时)。

另外,还要考虑变压器的大小(供电容量),来确定电动机的起动方式;
或者,了解是空载起动,还是带载起动,是满负荷起动还是轻载起动。
久未接触过这些,给不出具体的意见。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
24013
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:181
历史总积分:24013
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/19 21:52:39
#3楼
没有什么公式,用120平方线差不多了。保险起见,150平方也可以。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
19779
1053370790
文章数:4441
年度积分:489
历史总积分:19779
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2012/11/20 10:10:06
#4楼
185平方的
1641
jhx_ly037
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1641
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2012/11/20 10:18:02
#5楼
150平方的线。
1225
suisui1982
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1225
注册时间:2009/2/10
发站内信
发表于:2012/11/21 19:06:19
#6楼
附件:
[本地下载]
给你一个选线软件
959
zhy555555_ll
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2011/5/13
发站内信
发表于:2012/11/21 19:29:18
#7楼
计算公式面积和距离成正比例关系,对吗?
1925
昊深
文章数:317
年度积分:53
历史总积分:1925
注册时间:2010/9/3
发站内信
发表于:2012/11/21 21:28:59
#8楼
谢谢!收藏
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/11/21 22:17:49
#9楼
如果让我规划的话,我会选择150或者185的线!