您现在所在的是:

电工技术

回帖:44个,阅读:3143 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2012/11/18 17:30:31
#0楼
简单的电路也许并不简单,如下图:能否实现时间继电器KT对电机的控制?
附件
学习、学习、再学习。
39254
知道一点
文章数:23115
年度积分:946
历史总积分:39254
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2012/11/18 18:36:35
#1楼
理论上可以,但KM释放速度慢于KT就玩腻了,KM最终会断开的.
突然发现,KM KT使用不同的电源!
怀疑KM启不来。
[此贴子已经被作者于2012/11/18 18:41:42编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/11/18 18:37:20
#2楼
不觉得这个电路有问题吗?1、二次回路没任何动作的情况下,KM的380V线圈和时间继电器的220V线圈串联起来后接入220V电压;2、二次回路使用了时间继电器的瞬断触头,一按下SB2,电路接通马上就断开,假如长期按住SB2不放,KM不断的处于通-断循环状态。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/11/18 18:41:43
#3楼
楼上的分析得有点道理。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2012/11/18 19:24:14
#4楼
KT 也要换成380V 的并接于KM 上就OK了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/11/18 19:27:30
#5楼
这图有问题
21916
bnnyygy
文章数:6249
年度积分:812
历史总积分:21916
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2012/11/18 19:32:25
#6楼
继电器控制,有时候理论和 实际是又区别的。。。

上次  PLC 控制没问题。我换成继电器。。就不行了。。郁闷。

梯形图  转行成继电器
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2012/11/18 19:34:14
#7楼
   电机根本不能正常工作
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/11/18 19:35:29
#8楼
楼主应当通过了试验,或知道问题所在,楼主也说说情况。
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2012/11/18 19:38:42
#9楼
除非实在麻烦,不然我不会这样选用元件。这样很容易回引起回流,产生不稳定、误动作等。我一般都选用电压一致的。