中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 简单的电路也许并不简单
发表新帖 回复该主题
回帖:44个,阅读:2931 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

简单的电路也许并不简单

分享到
9267
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9267
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2012/11/18 17:30:31
#0楼
简单的电路也许并不简单,如下图:能否实现时间继电器KT对电机的控制?
附件
学习、学习、再学习。
36776
知道一点
文章数:21904
年度积分:1195
历史总积分:36776
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2012/11/18 18:36:35
#1楼
理论上可以,但KM释放速度慢于KT就玩腻了,KM最终会断开的.
突然发现,KM KT使用不同的电源!
怀疑KM启不来。
[此贴子已经被作者于2012/11/18 18:41:42编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/11/18 18:37:20
#2楼
不觉得这个电路有问题吗?1、二次回路没任何动作的情况下,KM的380V线圈和时间继电器的220V线圈串联起来后接入220V电压;2、二次回路使用了时间继电器的瞬断触头,一按下SB2,电路接通马上就断开,假如长期按住SB2不放,KM不断的处于通-断循环状态。
12287
智能ABC/Z
文章数:4636
年度积分:49
历史总积分:12287
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/11/18 18:41:43
#3楼
楼上的分析得有点道理。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3929
dwbb
文章数:1532
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2012/11/18 19:24:14
#4楼
KT 也要换成380V 的并接于KM 上就OK了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/11/18 19:27:30
#5楼
这图有问题
20066
bnnyygy
文章数:5723
年度积分:732
历史总积分:20066
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2012/11/18 19:32:25
#6楼
继电器控制,有时候理论和 实际是又区别的。。。

上次  PLC 控制没问题。我换成继电器。。就不行了。。郁闷。

梯形图  转行成继电器
5128
zp197873
文章数:2483
年度积分:49
历史总积分:5128
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2012/11/18 19:34:14
#7楼
   电机根本不能正常工作
20507
qlin 版主
文章数:6715
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/11/18 19:35:29
#8楼
楼主应当通过了试验,或知道问题所在,楼主也说说情况。
7090
陈景廉
文章数:1854
年度积分:50
历史总积分:7090
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2012/11/18 19:38:42
#9楼
除非实在麻烦,不然我不会这样选用元件。这样很容易回引起回流,产生不稳定、误动作等。我一般都选用电压一致的。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006