您现在所在的是:

电工技术

回帖:44个,阅读:3143 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
656
wb1976
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2012/10/29
发站内信
发表于:2012/11/18 19:39:55
#10楼
你的电路的目的是什么?
1170
常熟老吴
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2011/8/23
发站内信
发表于:2012/11/18 20:14:27
#11楼
如下图:能否实现时间继电器KT对电机的控制?
不能!
从图中看KT是断电延时的,串在线圈回路中的KT触点是瞬动的。因此当按下SB2后,线圈通电、KT触点断开、线圈断电、KT触点闭合、线圈通电……如此反复不能正常工作。
如果KT触点是延时的,那么按下SB2后,KM吸合电机通电运转。当KT延时时间到,KT触点断开,但此时KM线圈与KT线圈成串联状态,接在220V相电压上,视KM线圈与KT线圈的阻抗大小决定其分压大小,因此KM有可能不释放。假设两个线圈阻抗相同,那么分压相同,都是110V。KM额定电压为380V,现在加上110V应该能释放,电机可停止,而KT额定电压是220V,现在加上110V应能保持吸合,使KT触点保持断开,实现了KT对电机的控制。这个电路的最大缺陷是采用了不同工作电压的元件,产生了寄生回路,从而有可能造成断电不释放的严重后果。
[此贴子已经被作者于2012/11/18 20:20:57编辑过]
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/11/18 22:00:49
#12楼
KT继电器和KM并联就可以了
艰难的人
4116
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4116
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2012/11/18 22:25:13
#13楼
呵呵! 有点意思.
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/11/18 22:44:36
#14楼
是否存在寄生电源干扰的问题.
思想决定高度
2065
华hh
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:2065
注册时间:2008/9/12
发站内信
发表于:2012/11/18 23:07:08
#15楼
11楼分析得有道理.
19506
aaxin2008
文章数:5049
年度积分:674
历史总积分:19506
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2012/11/19 6:02:39
#16楼
以下是引用知道一点2012/11/18 18:36:35的发言:
理论上可以,但KM释放速度慢于KT就玩腻了,KM最终会断开的.
突然发现,KM KT使用不同的电源!
怀疑KM启不来。
[此贴子已经被作者于2012/11/18 18:41:42编辑过]
装上试试啊
 一花一世界,一佛一如来
29115
秀空
文章数:13498
年度积分:607
历史总积分:29115
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2012/11/19 9:01:12
#17楼
一送电就按钮启动可以,超过KT时间后不能启动。
线路有问题。
29115
秀空
文章数:13498
年度积分:607
历史总积分:29115
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2012/11/19 9:04:08
#18楼
只要一送上电源,KT就开始工作。
设计时考虑不全,
39255
知道一点
文章数:23116
年度积分:947
历史总积分:39255
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2012/11/19 9:23:54
#19楼
以下是引用aaxin20082012/11/19 6:02:39的发言:
以下是引用知道一点2012/11/18 18:36:35的发言:
理论上可以,但KM释放速度慢于KT就玩腻了,KM最终会断开的.
突然发现,KM KT使用不同的电源!
怀疑KM启不来。
[此贴子已经被作者于2012/11/18 18:41:42编辑过]
装上试试啊
不会试达
首先不会将KT接在KT触点下口,可能会造成KM不能正常断开,尤其经过换件后。
再KM KT不会选不同电压的产品,即便选用,电路也不会这样接。
可能经过器件选择设备可以正常使用,但一旦器件变了,麻烦多多,比如KT改用AC24-240V宽电压产品,你说KM还可能启动吗?
图示KT触点应该是时控触点,认为其是笔误。
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006