您现在所在的是:

电工技术

回帖:42个,阅读:3188 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

用多大电缆线

6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2012/10/24 17:47:22
#20楼
看什么样的公司了。再说大部分情况不是满载。20台分3相 一相7台,一台9kw等于40a左右。40乘以7等于280a 距离近得选90以上的电缆了哦。超过100米得选120平方了。外资企业得选120平方以上的。
1920
meidalu00
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:1920
注册时间:2008/12/4
发站内信
发表于:2012/10/24 19:08:22
#21楼
我同意   需配置 3*150 + 1*95 + 1*35   火线+零线+地线。
安全可靠
努力工作   踏实做人
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/10/24 19:44:57
#22楼
用120铜缆就可以了
艰难的人
1966
280216883
文章数:148
年度积分:53
历史总积分:1966
注册时间:2009/11/24
发站内信
发表于:2012/10/24 21:05:59
#23楼
我同意   需配置 3*150 + 1*95 + 1*35   火线+零线+地线。
安全可靠
放大点保险啊!
987
951369806
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2010/11/9
发站内信
发表于:2012/10/26 18:03:50
#24楼
距离是50米
距离是50米,我想用3*35+2*25平方国标电缆线,不知行不行。
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/10/26 18:56:18
#25楼
以下是引用mat32102012/10/21 10:22:37的发言:
同期率是多少?配电房到现场距离是多少米?假如按照同期率为1,20台220V的/9KW的电热水器,总功率是180KW,分为三相承担,那么每相就是180/3=60KW,使用3*50+2*35足够了。
 我同意这个  如果平衡的话  零线几乎是没电流的   就像星型电机一样
[此贴子已经被作者于2012/10/26 18:57:27编辑过]
人生在于折腾!折腾才是人生!
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2012/10/26 19:31:19
#26楼
三相平衡,按100米的配电距离,总电缆可选YJV 4×150+1×70.
931
zyd20118888
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2011/4/29
发站内信
发表于:2012/10/26 23:41:49
#27楼
楼上对的。
15653
xuhuifox
文章数:2917
年度积分:570
历史总积分:15653
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2012/10/27 0:58:00
#28楼
20*9=180KW   360A   180的电缆没问题,用240的电缆有点费钱了,这是纯电阻负载,电流稳定,没有无功量,也不用考虑余量
                 一切为了生活
666
yanshibo
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:666
注册时间:2012/7/21
发站内信
发表于:2012/10/27 9:08:02
#29楼
三相负荷分配均匀,考虑到同时系数,选用3*50+2*25足矣。3*35+2*25平方国标电缆线过小。表情
[此贴子已经被作者于2012/10/27 9:13:31编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007