发表于:2012/8/30 20:24:16
#0楼
在写之前,首先说个故事:冬天,家乡一农民,想把水塘里面的鱼抓起来。天气寒冷,下水容易着凉,于是考虑用网捞,但是水塘边上都是杂草,用渔网又太容易破,于是考虑用电烧,从家里牵出来一根火线,准备电鱼,用了根干竹竿绑着个渔网和这根电线触到水里,忙乎了半天,鱼塘里啥反应都没有,难道冬天鱼都死光了?郁闷一番准备收工回家,却突然发现家里没电了,问问邻居发现没停电啊,奇怪了半天就去看电表站,发现有个开关跳闸了,复位上去,电鱼时又跳闸,反复几次,憋屈了。 问懂行的人才知道,原来跳闸的是漏电开关,于是叫人帮忙,将自家的电线接到闸刀开关下面,送电,再次开始电鱼,这次运气好,电翻了一个巴掌大的鲤鱼,还有很多小鱼也被电飘起来,养在水里没多久就还阳了,活蹦乱跳的,于是家里弄上酸菜辣椒,鱼调料,煮了一锅味美的酸菜鱼,大吃了一顿。
可能有的人不明白,火线怎么能电鱼呢?我这里就要说了,我们国家现在发电输电变电用的3相4线制,3相相差120度,总和360度刚好成为发电机转子,而N线就为3相线的中性点,此中性线在发电站那边是接入地下了的,于是整个地球表壳都是中性点,相对于3根相线都有电压差。其中民用电一般都是220v,2线制,1根火线,1根N线。火线对地面同样有电压差,当人站在地面触碰到火线,就会产生触电事故,当鸟儿站在火线上,没与地面接触,所以我们看到裸线架在空中,鸟儿也不会触电身亡,这可不是鸟儿电阻大。
从这里我们可以看出,人之所以会触电,必须身体接触的两端有电压差,形成电流,才能产生触电事故。火线上的电流经过人体到达地面,形成回路。
为了避免触电,现如今研究出了漏电保护开关,以民用电1火线1N线为例,均经过漏电保护开关,如果从火线流走的电流经过N线在流回,两线之间产生的磁场抵消,感应线圈无电流差值,不会触发动作,开关就不会跳闸。如果从火线流走的电流经过人体到地面,不经过N线在流回,两线之间产生的磁场出现差值,感应线圈电流出现偏差值,触发动作,开关就跳闸。现在的标准漏电流是不超过30MA,否则人就有触电身亡的可能,这点没错,保护也很周全。当然这类漏电开关普及开来,文章开头的农民就没得酸菜鱼吃了。
30mA是个漏电保护的标准值,当然有人可能会拿20mA做标准值,没关系,总之漏电有一个标准电流值,超过这个值人就有触电身亡的可能就是了,暂时拿30mA来做标准吧,于是奇迹发生了,诺大一个制鞋工厂,装上了不超过30mA的漏电保护开关!
做电控的都应该知道,平常控制电路都要加上隔离变压器,这样就能避免主电路产生漏电的可能,但是当一个机器功率有160kw的时候,装隔离变压器无异于找死。成本直接就上去了! 现在我粗略818机器配置:加热棒800W的100根,结构是钨丝线圈缠绕后放于绝缘介质中,外套铁筒。高频伺服驱动器及电机2套。无论电机还是加热棒的外壳与机架相对电阻几乎为零,机架良好接地。于是问题来了,送电上去,漏电保护开关跳闸,试问,该做何处理?此为天津一厂家,供电局要求的必须配置漏电开关,我可真苦手了,那些所谓考证了电工都是些什么人?!
