发表于:2012/8/23 23:21:21
#0楼
如图所示的两地控制电机运行,MA136K01为PLC控制中间继电器实现远程控制,SB1+SA1组合实现本地控制,现在的问题的一上电接触器KM就自动吸合并自保。图中的RC1是不存在的。检查发现:
1、FU1断开,测10、12有220V,用电笔量10号线亮,12不亮。合上FU1,用电笔量10号线不亮,12号线有电(电笔氖管灯亮),火线与零互换了?
2、在“远程”控制情况下,把SB1上端的11号线拆掉,上电后KM还是合自动吸合。
3、KM自保触点是好的。另SA1的3、4在“远程”时,量是不通的。
4、在“远程”与“本地”控制与控制柜两端把线拆开,用摇表分别测11、13、21、14四根线的相间及对地电阻,均为无穷大。说明电缆中间没有串。
最后没有办法,只能把“本地”控制的11号线和自保的21号线临时拆掉,远程控制正常。也没有上电KM就自动吸合的问题了,最后请大家帮分析下,问题会出现在那个地方,请大家指教,谢谢!
8-27抽了个时间对线路进行检查,发现是11、21号线与14号串电,但在远程工作时测11\21号线又是不带电的。另FU合上12号线带电的问题还没有查出结果,远程正常,别的事情太多+开机不能停所以查起来会慢一点。谢谢大家
[此贴子已经被作者于2012/8/27 22:52:10编辑过]