您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:2075 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2012/8/23 23:21:21
#0楼
附件
如图所示的两地控制电机运行,MA136K01为PLC控制中间继电器实现远程控制,SB1+SA1组合实现本地控制,现在的问题的一上电接触器KM就自动吸合并自保。图中的RC1是不存在的。检查发现:
1、FU1断开,测10、12有220V,用电笔量10号线亮,12不亮。合上FU1,用电笔量10号线不亮,12号线有电(电笔氖管灯亮),火线与零互换了?
2、在“远程”控制情况下,把SB1上端的11号线拆掉,上电后KM还是合自动吸合。
3、KM自保触点是好的。另SA1的3、4在“远程”时,量是不通的。
4、在“远程”与“本地”控制与控制柜两端把线拆开,用摇表分别测11、13、21、14四根线的相间及对地电阻,均为无穷大。说明电缆中间没有串。
最后没有办法,只能把“本地”控制的11号线和自保的21号线临时拆掉,远程控制正常。也没有上电KM就自动吸合的问题了,最后请大家帮分析下,问题会出现在那个地方,请大家指教,谢谢!

8-27抽了个时间对线路进行检查,发现是11、21号线与14号串电,但在远程工作时测11\21号线又是不带电的。另FU合上12号线带电的问题还没有查出结果,远程正常,别的事情太多+开机不能停所以查起来会慢一点。谢谢大家
[此贴子已经被作者于2012/8/27 22:52:10编辑过]
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2012/8/24 7:39:25
#1楼
哈哈,传说中的沙发!

期待高手,此电路正常使用了三年,不存在接线不正确问题,问题会出现在那呢?14号线到KM上端线也摇过没有对地.RC1是没有的。
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/8/24 8:08:25
#2楼
从分析看远程问题不大,本地自锁回路有问题。但是量线又没问题。感觉是摇表有时也量不出绝缘好坏来。可能一上电,真正的电压带上负载就绝缘不行了。把本地一路的线重新换掉。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4116
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4116
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2012/8/24 8:33:41
#3楼
呵呵!楼主的这个问题确实挺有意思!看电路图确实看不出什么问题来,有个问题想问问,出现这个故障时楼主是第一个来处理的吗?还是之前就有人处理过。如果有之前的人处理过有没有改错线?请在核对一下是不是现实电路和图纸不符。
既然一上电接触器KM就自动吸合并自保。说明是过来电了。那么电到底是从哪里串过来的呢?还请楼主以KM线圈为线索,用万用表逐级望上查。
FU1断开,测11、12有220V,用电笔量10号线亮,12不亮。合上FU1,用电笔量10号线不亮,12号线有电(电笔氖管灯亮),火线与零互换了?-----这是怎么回事呢?如果说把2次侧先拆掉后正常的话?那就更证明了控制回路有问题了。你说是吧!
如果问题解决了请楼主说一下到底是怎么回事好吗?
以上为个人观点,如有不对请批评指证! 谢谢!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
650
liguoxu
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/8/6
发站内信
发表于:2012/8/24 8:50:37
#4楼
楼上的。貌似楼主的220V不分火线零线,是380V转的,应该是单股对地110V。两项之间是220V。
1925
昊深
文章数:317
年度积分:53
历史总积分:1925
注册时间:2010/9/3
发站内信
发表于:2012/8/24 15:06:42
#5楼
SB1+SA组合实现本地控制SA1的3、4在“远程”时测量是不通是正确。KM自保线是否接错?中间继电器有自动吸?有要查其它。。。。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/24 19:17:40
#6楼
通电即吸合,应当是来了一个起动“信号”,不知把“远程”线拆掉,情况如何;
线路检查,接线准确无误吗?SA1是否做过检查,比如端子间的绝缘?
从顶楼描述的第2点看,SB1应当无问题。

而断开FU1后,测11、12有220V,不知该电压从何而来;若是10、11间有电压,则可理解。
当然,也可能是我理解错了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1532
1365668125
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1532
注册时间:2010/2/1
发站内信
发表于:2012/8/24 19:56:45
#7楼
只能把“本地”控制的11号线和自保的21号线临时拆掉,远程控制正常。也没有上电KM就自动吸合的问题了,最后请大家帮分析下,问题会出现在那个地方,请大家指教,谢谢!
检查11号和14线号之间可否有线破损的可能
936
木木1
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2009/9/5
发站内信
发表于:2012/8/24 19:58:10
#8楼
我觉得还是用万用表来量各处电压,电笔发光是靠不住的。
做最好的工控人员
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2012/8/24 20:10:37
#9楼
我是第一个经手处理的。接线也是正确的,前面也说了正常使用三年了,不存在接线错误。可能还是电缆有问题,这几天停产检查,太忙了没有去搞这个问题了,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006