您现在所在的是:

电工技术

回帖:52个,阅读:3614 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
9267
307761787
文章数:618
年度积分:50
历史总积分:9267
注册时间:2010/3/25
发站内信
发表于:2012/7/9 21:27:10
#40楼
你把铁砂流量调小一点试试,我觉的是电流有点大,热保护动作造成的,电流不要大于30A。应该行的。
2994
shjzsxl
文章数:407
年度积分:150
历史总积分:2994
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2012/7/9 22:05:56
#41楼
这可能是电压降引起。因为线路有一定的电阻,两台电流就已有了一定的压降,再加上第三台启动的大电流瞬间的大压降使接触器跳。解决的办法是加大线径,或加大变压器的容量。
813
xfw025
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:2010/11/16
发站内信
发表于:2012/7/10 13:55:20
#42楼
从您所述的情况判断:1、三台启动时控制回路欠压导致该接触器跳脱;2、该控制回路的触点有接触不良的现象。
2395
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2395
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2012/7/10 14:49:40
#43楼
以下是引用岚在2012/7/5 21:51:23的发言:
电压降太大了吧,第三台启动时,可能电源容量小了点.....要么就是热继电器接触不良!
同感!你总电源的进线是多大的?你测一下第三台电机启动时电压是?
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2012/7/10 16:32:31
#44楼
楼主哪去啦,回答一下啊啊
695
林城春晓
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:695
注册时间:2012/7/7
发站内信
发表于:2012/7/10 20:58:27
#45楼
接触器欠电压跳,
产品体验中心会员
gpy4691
文章数:387
年度积分:250
历史总积分:1588
作者的所有帖子(387)
作者的工控博客(3)
注册时间:2007/4/29发表于:2012/7/8 13:10:02#35楼我认为是控制回路电压下降所致,具体解决办法:
1:热继电器触点是否氧化而接触不良,导致接触器线圈回路供电内阻变大,而无法驱动接触器线圈,尤其是检查热继电器温度高时,可能造成触点接触于临界状态,建议更换此热继电器。
2:在接触器线圈2端并接630v,224(或105)薄膜电容(线圈供电220v),以缓冲电压波动对线圈的影响。
3:优化控制回路电路,使控制回路电源供电稳定,比如线径加大,多分几个回路,使线长度尽可能缩短,尤其注意公共端的线径
600
zx19840911
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/7/10
发站内信
发表于:2012/7/10 23:42:48
#46楼
接触器线圈失压造成的,
1374
whj00001
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1374
注册时间:2010/11/18
发站内信
发表于:2012/7/11 8:26:42
#47楼
本人觉得是热继电器有问题!你测量一下电流看看吧!
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2012/7/11 11:13:13
#48楼
有两种可能(1)先看你控制电路,是不是三台高备有没有联锁控制,若有,一台过热,热继动作,会导致停机,恢复后又能启动。(2)没有联锁,就是看你这台柜子的总电流是多少,变压器容量是多少,可能是容量小了,启动18.5电机时电压下降,从而使接触器线包失放。电机直启电流是额电电流的5-7倍
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
786
603092860
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:2011/12/20
发站内信
发表于:2012/7/11 14:30:09
#49楼
我遇到过相同问题,热继电器看上去是好的,没有跳开,其实已经疲劳了接触不良,更换热继电器,问题解决。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008