您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:29个,阅读:10270 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2012/6/17 21:10:52
#10楼
应该是电机参数没设对吧  检查以下
开心了就笑,不开心就过会再笑
865
sydzc0
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2009/7/4
发站内信
发表于:2012/6/20 22:01:08
#11楼
你变频器比电机大好几个型号,变频输出能力也强 但是你电机标准还是30千瓦的 修改下保护设置吧  限幅30 和一些保护设置 要不就修改下额定功率
6014
rhayj999
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:6014
注册时间:2011/5/31
发站内信
发表于:2012/6/21 11:45:57
#12楼
距离这么远,肯定要加输出电抗器和输出滤波器了,不然总是烧电机的
3137
寂寂清寒
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:3137
注册时间:2009/2/9
发站内信
发表于:2012/6/21 13:18:30
#13楼
个人感觉是变频器的过载电流是不是设大了?因为你的变频器比电机大了一两个等级,如果按变频器的默认过载电流来设,电机肯定会烧的
努力不一定会成功,但一定会有收获!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/6/23 10:36:43
#14楼
150m电缆线确实长了。这样对电机进线端的两端电压和电流有很高的加速噪声,导致电机被噪声电压或电流击穿绝缘。

潜水泵是恒转矩负载特性。所以,变频器选大容量完全正确。无可厚非。但是电机绕组的绝缘等级是什么的?是F级绝缘吗?如果是那还好说,如果否,那就是问题了。电机的绝缘等级必须F级以上。这个毋庸置疑。

变频器输出加正弦波滤波器,也是必要的。总之,坏电机,损失严重,需要找的原因尽快纠正。以免损失进一步的发展和扩大。
我是你的朋友
1349
baiyingele
文章数:147
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2007/6/19
发站内信
发表于:2012/6/26 18:29:07
#15楼
大马拉小车.过载时变频器没到保护跳闸电流.所以变频器不报警.可设置变频器上限保护电流值.达到保护目的..再有就是检查一下电机烧毁现象.是烧糊了?还是烧断线了?我估计你用的是防水线的电机.这种电机维修人员的技术要求较高.绝缘处理一定要到位.我的总结结论第一是过载.第二电机绝缘不合格.
617
851550474
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:617
注册时间:2012/6/21
发站内信
发表于:2012/6/27 8:57:00
#16楼
个人觉得应该是电机过载,电流冲击造成的,应该加电机保护装置。总是在冬天坏首先说明是可用的,变频器的选用什么的没问题,绝缘也没问,如果绝缘不行,根本用不了,温度造成,冬天水结冰,潜水泵的工作阻力大,负载也大,但由于自身发热量大,随着时间的延长,负载减小,这样造成了电流冲击,电机过载,但达到的过载电流没超过变频器的最大许用电流,所以变频器没事,个人愚见,不足请包涵指出错误。
1741
uca333
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1741
注册时间:2008/2/14
发站内信
发表于:2012/6/27 9:37:15
#17楼
变频器带潜水泵经常会有烧坏的现象,大部分为绝缘击穿,应该从电机的绝缘等级,及电缆线的绝缘等级来考虑
941
jds2156
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2006/12/8
发站内信
发表于:2012/8/24 13:21:11
#18楼
谢谢各位大侠,我想找这方面有经验的专家,能不能跟我联系,看看能不能一起上现场勘察,帮忙解决问题,希望跟我联系:QQ:921772947
941
jds2156
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2006/12/8
发站内信
发表于:2012/8/24 13:24:20
#19楼
变频器的保护我都是按照电机的额定参数设置的,平时运行都没事,就冬天爱烧电机,有一次是冬天运行得挺好,但是停了一会,想检查是不是有谐波,结果再起电机又烧了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006