#0楼
30KW深井潜水泵,上由55KW(ACS510-125A)的变频器驱动,不知道怎么回事,老烧电机,变频器却没报故障,电机到变频器大概有150米,而且老是冬天烧电机,这种类似现象出现10几处了
2395
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2395
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2012/6/15 14:39:08
#1楼
问一下?电机在拆开修理中线圈是缺相还是过载?应能看出来的!
1421
泉金
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1421
注册时间:2006/8/13
发站内信
发表于:2012/6/15 17:34:27
#2楼
把电机拆开,看看故障原因,有没有规律性,修理一次能用多长时间,有没有进水,线圈是否良好,有没有加油,修理过的线圈是否合格,变频器参数有没有设定正确,变频输出是否正常,有没有使用制动功能,变频输出功率设定与电机是否一致,运行时电流是否正常等,检查完了把出现的问题处理好了就应该好了。
1421
泉金
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1421
注册时间:2006/8/13
发站内信
发表于:2012/6/15 17:40:57
#3楼
另外你的线路很长,适当降低载波频率。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/6/15 19:50:26
#4楼
是呀,对于坏的电机要解剖看看,到底哪坏了。否则,还是二丈摸不着头脑。
我是你的朋友
600
13856302314
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/6/13
发站内信
发表于:2012/6/15 21:06:42
#5楼
楼主,你好,我公司才安装一台潜水泵也是用变频器控制的,现在需要恒压供水,变频器参数如何设置,线路要改动吗?谢谢。
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/6/15 21:32:15
#6楼
150米太长了,而且又是在水里,电缆的选用也要考虑
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/6/15 22:13:16
#7楼
变频器功率太大了吧,有没有把电机的参数都输到变频器里哦? 另外烧的电机 要拆开看看是什么原因
1063
wangshu54710
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2008/8/9
发站内信
发表于:2012/6/17 17:37:39
#8楼
输出加电抗器
1964
xtjlc101
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1964
注册时间:2010/4/20
发站内信
发表于:2012/6/17 20:49:05
#9楼
变频器保护是很全面的..极限保护电流没设好?????????