现有11KW电机    配6平方电缆(足5平方),正常运行电流18.5   电压390 V   电缆长度60米      电缆发热  

电源由发电机提供    发电机是三菱的  用车拉着的那种      大家帮忙分析下原因。感谢
3572
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3572
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2012/4/27 12:22:58
#1楼
配6平方电缆(足5平方)????就是说电缆不是国标的?那么内芯也不是纯铜的了?那我就不说什么了!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4116
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4116
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2012/4/27 13:02:43
#2楼
是不是电缆有问题,就是5平方也够用吗。按道理不会发热,有接触不良的地方吗?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/4/27 13:44:17
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
43980
YXBK 版主
文章数:20136
年度积分:1359
历史总积分:43980
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/4/27 14:07:15
#4楼
应该还是线本身的质量问题
大家一起学习
2916
tcl999ling
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:2916
注册时间:2009/3/15
发站内信
发表于:2012/4/27 15:08:27
#5楼
应该是电缆质量问题,更换电缆不就解决问题了!
2188
zgj_666
文章数:365
年度积分:50
历史总积分:2188
注册时间:2011/2/3
发站内信
发表于:2012/4/27 19:31:17
#6楼
线往短了放试试.
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/4/27 20:11:04
#7楼
铜线有杂质电阻大
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/4/27 20:14:12
#8楼
不是电线有杂质,而是线路太长,电线内阻大造成线损,要确定这个问题,测量一下导线首尾段电压便知道。
971
袁江波
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2008/10/2
发站内信
发表于:2012/4/27 20:26:16
#9楼
还有一问题,可能是线太长,线质量太差,绕在一起产生了涡流。在有就是发电机的电压不稳定。