三相五线制系统中,零线与地线短路(不是主零线和主地线 泛指支路,比喻机器设备中某风机坏零线碰壳,与接地线相通)有什么危害吗? (没有装漏保只有空开,不会跳)机器设备会因为地线而带电吗 会不会因为这样而把精密的IC电器元件给烧掉了(比喻贴片机), 会不会因为这样对人体触电的几率加大,或者是说在一起根本就没事,无危害呢??求解啊 各位大电神们!!!!有专业的电神画个图说说危害好么?
[此贴子已经被jint于2012/3/7 9:00:05编辑过]
935
feng4c995
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2002/9/15
发站内信
发表于:2012/3/6 0:59:03
#1楼
零线与地线短路后,当零线出现开路及三相用电不平衡时零线会带电,这时与其短路的地线及与该地线相连的设备亦会带电。
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/3/6 8:43:16
#2楼
这个有可能会干扰精密的IC电器元件,甚至会损坏。对人体呢,个人认为不会触电。在一起肯定不好了,设计电路时要分开。
4063
bakfdc
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:4063
注册时间:2010/4/28
发站内信
发表于:2012/3/6 9:28:54
#3楼
如果装漏电开关是会跳闸,因为零线与地线会有电位差。
有电位差就有电流流过,会有干扰!
963
lovefantasy
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2011/12/1
发站内信
发表于:2012/3/6 10:34:52
#4楼
三相用电不平衡时零线会带电,至于电流有多大就不一定了,有电流就有触电的可能
724
919263181
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:724
注册时间:2012/1/25
发站内信
发表于:2012/3/6 11:31:19
#5楼
支路上零线与PE线短路没有什么危害,有PE线就是起保护的。如果在短路的线还有IC电器在工作,对要求高的少数IC电器会有一点影响,但对大多数IC电器没有影响。
1925
昊深
文章数:317
年度积分:53
历史总积分:1925
注册时间:2010/9/3
发站内信
发表于:2012/3/6 11:37:37
#6楼
三相五线制,本来在变压器端零钱与地线是接通。即是保护接零,假如零钱断开,电流会从地线回路,地线断开电流从零钱回路。(地线和零钱要求是允许通过短路电流使空开跳闸)不会有影响。
647
liubo1000
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:647
注册时间:2012/3/6
发站内信
发表于:2012/3/6 11:50:49
#7楼
经常在厂里面见,在地面以下挖坑埋的线是不是地线。零线也是在变压器跟,从地下掩埋引出来的这有什么却别吗?我感觉就是为了保护而已!
1494
tiaoyuan
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1494
注册时间:2011/1/24
发站内信
发表于:2012/3/6 13:28:47
#8楼
我想不会有危害,五线制是否可理解多了一路保护,重复接地。
831
wendywsy
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:831
注册时间:2011/2/25
发站内信
发表于:2012/3/6 14:29:52
#9楼
我觉得1楼的说的比较准确,如果有漏电的情况就会有电流,IC元件灵敏度高的,有时几十毫安就坏了,这个肯定有影响