[size=4]有一组加热管,220V的,30根,每根是4KW,选多大的空开,接触器,电线?

算出电流应该是180A 空开选250A; 接触器选250A;电线选70平方 零线选35平方

可有人说 三相 应该是除以三  每组是10根 电流是60A

算出电流应该是60A 空开选100A,接触器选9511 电线选25平方 零线选10平方

我不知道 我要控制这组加热管

到底选 多大空开 接触器 电线呢 [/size]






[此贴子已经被jint于2011/10/26 9:13:12编辑过]
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
589
thwl55555
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:589
注册时间:2011/9/14
发站内信
发表于:2011/10/24 16:14:43
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/10/24 19:07:32
#2楼
第一个方案,靠谱。尽管选的有些偏大。第二个肯定有问题。非烧坏了不可。
30个热管,分三组,每组10个,采用星接,3AC380V电源,每相线电流约160A左右。选200A的空开应该是没问题的。电缆线选择50平方截面也够了。
我是你的朋友
827
xfhy22
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:827
注册时间:2011/10/24
发站内信
发表于:2011/10/24 20:02:33
#3楼
我的想法是:每三根为一组,采用380供电,每组8个流
也就是80个流,接触器采用120的,开关选100的。距离短的话选25长的选35的3+1铜缆就可以


[此贴子已经被作者于2011/10/25 19:51:35编辑过]
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2011/10/24 20:24:09
#4楼
220V的电压
每个4KW  30个怎么会是180A?

不解!
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/10/24 20:51:22
#5楼
2楼说的有道理;导线具体选用时,还要考虑供电距离、导线质量。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
9032
wanwan8778
文章数:2352
年度积分:48
历史总积分:9032
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2011/10/24 21:24:17
#6楼
以下是引用wenquan753在2011/10/24 20:24:09的发言:
220V的电压 
每个4KW  30个怎么会是180A?

不解!


每相是220V,4000/220=18, 18*10=180.
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1774
ad
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1774
注册时间:2002/9/3
发站内信
发表于:2011/10/25 8:46:59
#7楼
220V的,30根,每根是4KW,接法应该是星接。每相电压220V,每相负载30/3根,40KW,电流180A左右。
你要考虑一下:缺相的情况下,零线电流与火线电流是相等的。零线用35m2可能偏小。

836
1142038085
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2011/10/20
发站内信
发表于:2011/10/25 10:36:59
#8楼
取三支AC220V的加热丝将其接成星形接法后,其功率为4KW*3=12KW,此时要用AC380V的电源供电,三支发热丝的计算电流为:12000W除以380V再除以1.732(根号3)=18.2A,其余27支AC220V的分为9组,也采用星形接法,并联接在一起,总功率为120KW,总电流依上面的公式计算电流为182A!需选用250A的漏电断路器,电缆线选50平方或大一级别,零线就不用了吧!作地线用吧!
这样的理论计算太麻烦,用个经验算法:AC380V时,总功率120KW*1.5=180A,用钳表勾一下,看是否接近!(1.5是电阻性负载的系数,电感性负载的系数为2.0),有更好更简便的计算方法各位拿出来交流一下!