中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

工控贴图

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 工控贴图 → 浏览主题: 【话题】项目完工了,看看我的成果(20110929)
发表新帖 回复该主题
回帖:138个,阅读:11719 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】项目完工了,看看我的成果(20110929)

分享到
3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/28 12:11:40
#30楼
23楼啊,怎么说好呢?配电控制柜,没有二次线编号,不是不行,但估计楼主没有排障经验,那就没什么好说的了。试想一下,日产值10万的设备,假如排障顺利、快速的话,一个故障估计只要1小时就能解决,但是没有线编号,你想想是什么概念,核对线路已经花了1小时,还要花1个小时排障,代价是多少?变频器干扰一定是跟功率有关吗?吹毛求疵就是为了以后更好地进步,为什么这么多规范化,目的是什么?很显而易见就是直接跟利益挂钩,这个利益里面包含了:企业的利益最大化和生产安全。为什么不规范的企业这么容易倒闭就是规范化执行不够或者不去重视。成本低但是也要顾及到安全,发生触电事故,电死一两个人,不要说这间小企业,就算大点的企业一样可以导致你倒闭!
8756
dbq
文章数:1383
年度积分:50
历史总积分:8756
注册时间:2002/10/10
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2011/9/28 12:37:32
#31楼
没看见散热的系统,如果到了夏天环境温度到40℃,再加上变频器,PLC,电源各种电器发热,会严重缩短寿命,故障率大增。
在箱子的三分之一处用金属板做一个隔断,专门放置变频器,并且做好通风。这样可以起到电磁屏蔽作用,还不会把高发热部件传到电气箱里。
6212
yohikp
文章数:1648
年度积分:50
历史总积分:6212
注册时间:2008/9/15
发站内信
发表于:2011/9/28 12:49:25
#32楼
以下是引用dbq在2011/9/28 12:37:32的发言:
没看见散热的系统,如果到了夏天环境温度到40℃,再加上变频器,PLC,电源各种电器发热,会严重缩短寿命,故障率大增。
在箱子的三分之一处用金属板做一个隔断,专门放置变频器,并且做好通风。这样可以起到电磁屏蔽作用,还不会把高发热部件传到电气箱里。

不过我看过好多柜子,不管是国内的还是进口的设备,好像都没看到过这样的隔板。能不能上几张有关的图片给我看看呢。
以供以后设计时借鉴,先在此谢过了!

看了大家这么多的回复,真是受益匪浅,对本人以后的成柜设计真是有太大的帮助了。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/28 12:51:21
#33楼
19楼,你的配电控制箱设计也不太规范,一般PLC是设计在电箱的最顶层,PLC上方尽量不安排接触器、空气开关、变频器、软启动等强电设备。按照电气元件排列顺序,空气开关在电箱排列应该由左到右排列。继电器、接触器一般安置在中、下层。
10814
viptda2005
文章数:6378
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/28 16:34:47
#34楼
以下是引用mat3210在2011/9/28 12:51:21的发言:
19楼,你的配电控制箱设计也不太规范,一般PLC是设计在电箱的最顶层,PLC上方尽量不安排接触器、空气开关、变频器、软启动等强电设备。按照电气元件排列顺序,空气开关在电箱排列应该由左到右排列。继电器、接触器一般安置在中、下层。
那个柜子是 例外,也我唯一个柜子PLC那么装的,柜顶装7个2KW左右的变频器,本来当时设我想把变频器放柜子另一边的,只是才7个小功率的变频器,所以就没有那么干,所以柜子也没有设计成 前后 双门的
另外有朋友说,洋相,对电器选择没所谓,所以,,,我们国家什么电气那么差劲就是因这样的思想了,我是不抱着能用就行这样的想法去做事,选择品牌电气对我们生产商来说,后期因电器问题服务很少,另外利润远远高于,一些普通电气,我们任何一台机器只要电气系统占整台机器的成本的45%以下,老板都不会说事
6212
yohikp
文章数:1648
年度积分:50
历史总积分:6212
注册时间:2008/9/15
发站内信
发表于:2011/9/28 19:42:31
#35楼
以下是引用viptda2005在2011/9/28 16:34:47的发言:
以下是引用mat3210在2011/9/28 12:51:21的发言:
19楼,你的配电控制箱设计也不太规范,一般PLC是设计在电箱的最顶层,PLC上方尽量不安排接触器、空气开关、变频器、软启动等强电设备。按照电气元件排列顺序,空气开关在电箱排列应该由左到右排列。继电器、接触器一般安置在中、下层。
那个柜子是 例外,也我唯一个柜子PLC那么装的,柜顶装7个2KW左右的变频器,本来当时设我想把变频器放柜子另一边的,只是才7个小功率的变频器,所以就没有那么干,所以柜子也没有设计成 前后 双门的
另外有朋友说,洋相,对电器选择没所谓,所以,,,我们国家什么电气那么差劲就是因这样的思想了,我是不抱着能用就行这样的想法去做事,选择品牌电气对我们生产商来说,后期因电器问题服务很少,另外利润远远高于,一些普通电气,我们任何一台机器只要电气系统占整台机器的成本的45%以下,老板都不会说事

在你们老板底下做事真太幸福了,我们老板5%都嫌多的不得了了。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
10814
viptda2005
文章数:6378
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/28 20:13:31
#36楼
以下是引用mat3210在2011/9/28 12:11:40的发言:
顶你,说到核心了,这东西笼统是说最主要的就两个因素,1安全问题,2电器安全稳定运行的问题,在目前机器设备电气控制领域,欧洲 德国 法国  意大利,,,等等 绝对是我学习的榜样,看看人家做的电控柜,里面各种电路保护,安全继电器随便一个就几千,难道老外不讲究节约成本吗?另外如果电气故障率高,客户经常停产,有些机器在工厂里就是龙头,它一罢工了,下面的各个部门就没有事做了,客户损失多大,特别是赶货的时候,还有维护事情,现在我这个行业,工程师去修机器一个小时至少至少都100块,但是修一次起步价是400,如果设备机械我不说,电气系统老出问题,没有线号,电气图又没有标明清楚,排障就很麻烦了,一修就1,2天,客户不急死啊,你们还要卖设备吗??
10814
viptda2005
文章数:6378
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/28 20:23:25
#37楼
以下是引用yohikp在2011/9/28 19:42:31的发言:
以下是引用viptda2005在2011/9/28 16:34:47的发言:
呵呵,我现在已经不在那工作了,以前那里那老板是香港的,之前在德国豪迈做过,他很讲究设备电气系统安全与稳定问题的,所以呢,,,,,
还有我说的是 电气 占,,45%,,不是单单电器哦,你们老板叫5%,让他做一台CNC项目看看,电气预算成本占整台机器成本的%比 ,吓死他
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/9/28 21:33:11
#38楼
不错,但元件布局有些不合理
17124
gf2003129
文章数:10790
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/9/28 22:21:44
#39楼
不错!
做什么事贵在坚持!
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006