发表于:2011/9/28 5:57:19
#20楼
以下是引用mat3210在2011/9/27 12:55:33的发言:
点评一下电气工艺:1、变频器上下空间不足;2、某些二次电线线号没做标识;3、接线工艺凌乱;4、电柜与柜门之间的连接线没有加装护套或者缠线带作保护;5、控制箱不带电金属外壳没有可靠接地;6、变频器与PLC相隔距离太小,且靠近变频器出线端,容易引起干扰。
太犀利了
点评一下电气工艺:1、变频器上下空间不足;2、某些二次电线线号没做标识;3、接线工艺凌乱;4、电柜与柜门之间的连接线没有加装护套或者缠线带作保护;5、控制箱不带电金属外壳没有可靠接地;6、变频器与PLC相隔距离太小,且靠近变频器出线端,容易引起干扰。
一花一世界,一佛一如来