本主题是讨论KM1(17-19)触点应该用常闭触点,还是用常开触点。本帖把以前各帖的两种说法汇集如下,后面再说说我的看法:
1楼. 楼主提出的问题:请问一下按下SB2后,再按SB3,KA能得电吗?还是KM1先失电,17-19常开触点分开,KA线圈不得电?
2楼. 感觉就是抢时间,看哪个快! 这个图我还没接,想问问大家!
还有好像这个图有问题,我觉得17-19KM1触点应该是常闭。
3楼. 好像不能
4楼. 你说的对,17与19是常闭的一对,在画图的过程中少了一笔,这个图是没有问题的!
6楼. 图没问题。17,19如果是常闭,那么在KM1启动后,KA就永远没有办法得电了.
10楼. 下午接了下线,发现KA不能省略因为接主回路时要用的,但是中间继电器没有主触点所以应该用KM3代替!而且17-19也只能用常闭。
11楼. 双速控制吧,17.19。只能用常闭
12楼. KM1(17-19)应该用常开触点,表明启动低速以后才能启动高速。此触点会有抢电现象,最好在 KM1之上加个失电延时的延时头,让此触点延时断开,就能保证揿SB3时KA能顺利接通。
15楼. 17与19是常闭
16楼. 根据12楼提出的问题重绘电路图
17楼. 没那么复杂,按钮的特性是先断开后接通,所以不存在KM1和KA抢时间,17-19应该常闭,电路中有按钮互锁也有接触器互锁可以用了
18楼. 楼主的图中,17-19为常闭,可以得电。
19楼. KM1的触点17、19应该是常闭触点。SB3按下后,KM2(指线圈)得电,从而KM1失电。电流通过KM1的17、19这对触点令KA得电,通过KA常开触点达到KM2自锁的目的。
20楼. 不可以
21楼. 从这里(19楼)可以看出,你完全没有理解该触点用常开的意义。试想,未曾启动低速,就直接启动高速这样好吗?
22楼. 17--19 少画了一笔,常开也没那么画的呀!
27楼. 你的电路,KM2的线圈回路未串KM1的常闭点而形成它们之间的互锁,不管KM1(17-19)用常开点、常闭点、或是失电延时断开的常开点,当揿SB3后,KM1还没有完全释放,KM2就有可能吸合了而造成短路的。
为了保证KA充分吸合,才建议在KM1上加放个失电延时头,KM1(17-19)用其常开点。
28楼. 同意16楼的看法,我想能不能把km1延时触点用通用继电器代替
29楼. 17\19应是常闭触点,本图通过按钮互锁,还通过电气辅助触点连锁
30楼. 不能吧,一旦按了SB3 KM1就断开了
31楼. 不能。
总共有31位朋友发表了意见,其中红色的10位表示要用常闭触点的,尽管解释(蓝色的)了此触点的用法存在缺点,也说了此触点是为防止揿SB3直接启动高速的以及改进措施,仍然有朋友说要用常闭触点,就不好理解了。
顺便回答28楼:KM1(17-19)触点用km1延时触点,或用通用继电器都能达到一样的目的,只是前者少用一个单独的电器元件,电路就能简单些。
[此贴子已经被作者于2011/6/23 10:57:32编辑过]