您现在所在的是:

电工技术

回帖:69个,阅读:12063 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/5/13 2:37:53
#10楼
注意看铭牌参数啊!判断能不能改才能动啊!


做什么事贵在坚持!
956
dare_2046
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2011/5/13 8:47:49
#11楼
电工常识,3KW以下电机一般接星型,最好接线前,看名牌
1009
5006827
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2011/5/13 9:54:25
#12楼
星型接法时每相的负载所承载的是220v电压,三角型接法时每相负载所承载的是380V电压。如果楼主改的电机只能承载220V电压,那么改三角型接法时电压增加必然导致电流的增加,然后电机冒烟,最后烧毁。
所以星型的电机不一定能改三角,但是三角肯定能改星型。只不过三角改星型以后电机的功率就变小了。
若不是因为风,雨不会更美丽。
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/5/13 11:20:10
#13楼
3KW以下最好用星接
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/5/13 17:08:12
#14楼
铭牌上写着:220/380V、接法:△/Y
989
yyx_123202
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2011/5/13 21:08:03
#15楼
改  △/Y接法 ,一定要改供电电压  这样的改变在煤矿用的较多。
75KW电机         380/660     △/Y
380v供电接成△   电流139.6A     660V供电接成 Y   电流80.6A

改接法不改供电电压肯定是要出故障的。

[此贴子已经被作者于2011/5/13 21:10:23编辑过]
781
zyfyxj9151002
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:781
注册时间:2010/6/11
发站内信
发表于:2011/5/13 21:20:11
#16楼
电机接法你随意改,会出问题的,星形接法是用在三相380V电路上的,三角形却是用在三相220V电路上的,特别是小电机,注意看名牌参数啊!判断能不能改才能改啊!
你是不是电工啊?星形接法的相电压是220V,三角形接法线电压是380,所以电机才会冒烟
807
xwyyga
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:807
注册时间:2010/1/18
发站内信
发表于:2011/5/14 1:11:43
#17楼
电机如果是台湾或美国产的,可能是三相200V,单相110V的电网用。接380V只能接Y型,不能接△型。所以铭牌上的意思:220V接法:△型;380V接法:Y型。
818
wb9729
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:818
注册时间:2011/5/14
发站内信
发表于:2011/5/14 16:04:34
#18楼
楼上的意思都差不多,只所以不能换成3角,是因为电机在设计的时候线圈所采用的线径只能承受星形时的电流,你换成3角,电流增大超过了线圈的极限
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2011/5/14 17:27:00
#19楼
小弟,一般情况下4KW以下的电机接法都基本是星型接法的哦,因为你改变了接法,电机线圈就会超电流啦

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008