您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:8820 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1038
chunjiang
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2009/6/6
发站内信
发表于:2011/3/23 11:07:53
#30楼
(变压器并列运行的条件还有一条,就是每台变压器的短路阻抗(短路电压百分数)应该相近,不能差太多,否则负荷会分配不均)出现输出电流不是一样!不能超过5%的压差,我站两台63MW并联电流没什么差别!!
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/3/24 7:53:44
#31楼
以下是引用chunjiang在2011/3/23 11:07:53的发言:
(变压器并列运行的条件还有一条,就是每台变压器的短路阻抗(短路电压百分数)应该相近,不能差太多,否则负荷会分配不均)出现输出电流不是一样!不能超过5%的压差,我站两台63MW并联电流没什么差别!!


不知你两天变压器二次侧负荷是否差别不大?这点很关键
1171
德华红梅
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2008/10/25
发站内信
发表于:2011/3/27 17:47:02
#32楼
再次检查两台变是不是符合并列条件,是不是变比不一样,是不是容量差别太大,是不是连接组别不一样,是不是二次侧要调档,再检查三相电流是不是差别太大,再检查中性点接地是否良好。


[此贴子已经被作者于2011/3/27 17:56:08编辑过]
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/3/28 7:39:22
#33楼
再检查中性点接地是否良好。这点倒是心意

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003