您现在所在的是:

电工技术

回帖:41个,阅读:3638 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2040
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2040
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2011/1/8 11:49:43
#20楼
从你画的线路上看没有什么为题,两个开关回路就没有什么联系,现在怀疑你两套线路还是有混到一起的地方,特别是零线,你先将照明60A漏保开关的跳闸机构临时拆除一下,合上开关,这时你再将动力侧接上大功率的单相负载,照明侧负载全部关掉,同时用钳形电流表分别掐照明侧四根线,看哪根线有电流通过,然后再分析原因。


[此贴子已经被作者于2011/1/8 16:14:56编辑过]
一念心清静,莲花处处开。
1972
周长锁
文章数:312
年度积分:50
历史总积分:1972
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2011/1/8 13:53:51
#21楼
可能有混线的地方。可以断开动力漏电保护开关和照明漏电保护开关,合上动力四极开关和所有的照明单极开关,用摇表测量漏电保护开关下侧2组接线间的绝缘,正常绝缘应良好。
欢迎光临我的BLOG
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2011/1/8 17:30:11
#22楼
线路图是没有问题
你量一下动力这边的零线和照明的零线是不是通的(把两只开关都关了)
依我判断可以是两根零线混用了
有可能照明的零线用到动力开关下面的零线或是动力用到照明这边的零线了
899
无心赏月
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:899
注册时间:2010/11/20
发站内信
发表于:2011/1/8 18:16:32
#23楼
换个空开,测下电流不就知道了?
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2011/1/8 18:16:52
#24楼
线路混了
应该是动力照明中性线串到60A线路了 表情
学习是一种信仰
773
652201171
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/12/21
发站内信
发表于:2011/1/8 18:28:26
#25楼
动力和照明是分开的两路线 2跟管子接线盒没有接错
773
652201171
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/12/21
发站内信
发表于:2011/1/8 18:43:58
#26楼
灯的零线拆下后就不会产生此种问题 后来没办法想把15盏节能灯接到漏电开关上庄头
4079
780227dqp
文章数:472
年度积分:120
历史总积分:4079
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2011/1/8 18:50:35
#27楼
楼主
是三相四线制 还是三相五线制,电动机保护是接地 还是接零。
773
652201171
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/12/21
发站内信
发表于:2011/1/8 18:55:41
#28楼
三相五 保护接地
4079
780227dqp
文章数:472
年度积分:120
历史总积分:4079
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2011/1/8 19:22:02
#29楼
刚看到第二张图片
当15盏灯关着时不会产生此种情况,是关的四极漏电开关  还是下面的开关


[此贴子已经被作者于2011/1/8 19:43:58编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004