您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:3601 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
750
oriental68
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/12/13
发站内信
发表于:2010/12/13 9:02:34
#0楼
已经被这个问题搞的神经衰弱了
现象是这样的:
家里所有灯全开,过一个小时,照明空开跳掉,马上推上去,户内电箱总空开没跳,但是楼梯间内的控制我家这一路的空开跳掉。
照明这一路的空开是16安的,户内电箱总空开是63安的,楼梯间的空开是40安的。







[此贴子已经被jint于2010/12/14 15:51:07编辑过]
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2010/12/13 9:11:38
#1楼
不会是电线绝缘不好吧,灯一点亮,接近灯附近的电线就开始升温,导致短路或漏电.
                 I believe i can fly
25166
dlr
文章数:4473
年度积分:652
历史总积分:25166
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/13 9:58:48
#2楼
“家里所有灯全开,过一个小时,照明空开跳掉,”那就先开一半的灯试试,再开另一半的灯看看,以此来缩小故障查找的范围。
23132
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:605
历史总积分:23132
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/12/13 10:24:28
#3楼
我家也出现过这个情况,可能是电线穿线管内有积水,电线老化造成绝缘不好。
后来重新换线,将水赶走,OK
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2010/12/13 10:54:04
#4楼
有漏电保护?
新手报道,受教必顶!
图
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/12/13 11:08:50
#5楼
用摇表测一下线与线及线与管的绝缘情况。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3020
1078495214
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:3020
注册时间:2010/4/4
发站内信
发表于:2010/12/13 13:52:33
#6楼
你的断路器太小,换一个大一点的就可以了。
 节约能源 利国利民
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/12/13 14:23:48
#7楼
很可能是线路绝缘不好,可以在跳闸后立即用摇表和排除法解决试试。
750
huzhenhua888
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/12/13
发站内信
发表于:2010/12/13 18:06:38
#8楼
表情大家一起帮忙,真让我的学到不少思路!
1260
LDJ12
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1260
注册时间:2003/12/23
发站内信
发表于:2010/12/13 19:14:09
#9楼
线路绝缘不好,我也碰到这样怪事:白天没事,晚上开一段时间就跳。搞得很烦,后来才发现,安装时穿墙没套管。