您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:2802 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
797
badboy2944
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2010/4/2
发站内信
发表于:2010/10/4 12:46:13
#0楼
今天听一朋友说他遇到的一个问题。连续数月发现电能表计量不准确,经检查线路、校表都没查出故障,一次偶然发现原来电流互感器二次侧的两个接线端子上,其中一个接线正常,但是另一个却没有剥掉导线的绝缘层(2平方的单股铜导线)直接压在接线端子上,且一次侧带有100-200KW的负载。此互感器就这样运行了数月,居然没出现事故???后来把绝缘层剥掉后正常接入,互感器还可以继续使用。

互感器没有烧掉,绝缘没有被击穿,没有发生任何事故,是100多KW的负载啊!!求高人讲解!
1364
asls1780rm
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1364
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2010/10/4 16:30:09
#1楼
设备不是满负荷工作吧?再不就是设备质量太好了
1133
5921338
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1133
注册时间:2008/6/2
发站内信
发表于:2010/10/4 16:59:07
#2楼
电流互感器怎么会烧呢,除非你点把火差不多。电流互感器2次侧开路会形成高电压低电流,在人不接触的情况下是没有危险的。你可以把它想象成变压器,2次侧你不接负载它会烧???????
想飞高的小鸟
797
badboy2944
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2010/4/2
发站内信
发表于:2010/10/4 17:22:53
#3楼
谢谢2楼师傅的指点。我记得我看过一些书本,介绍过电流互感器二次侧开路的话会感应高电压,会烧坏电流互感器。
那么请问师傅,感应高电压的话,能有多高呢?
791
wsx0098
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:791
注册时间:2010/10/4
发站内信
发表于:2010/10/4 17:43:09
#4楼
支持2楼
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2010/10/4 20:45:34
#5楼
理论上是无穷高的~!
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2010/10/4 20:47:07
#6楼
还有请问楼主是干什么工作的?怎么会说出2平方单股铜导线这个词?
797
badboy2944
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2010/4/2
发站内信
发表于:2010/10/4 22:21:08
#7楼
在一个渔业公司做电工的。
这句话说错了吗?请指点
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/10/5 10:30:53
#8楼
楼主的疑问我也同感,电流互感器付边不允许开路,变压器付边不允许短路。这是上学的时候专业课就讲到的。除非原边没上电。
我是你的朋友
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/10/5 12:08:24
#9楼
电流互感器二次侧开路确要产生高压,但在电表接线中一般将中心点接地,所以即使有一端开路,也不会产生高压。那是将互感器的电压强制拉至与地同电位。那楼主所说情况无非是那一相的二次电流设了计量不准而已。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005