您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:2802 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
874
mengfeikm
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2009/11/22
发站内信
发表于:2010/10/26 17:56:54
#20楼
2平方单根铜芯线只有非标哪个系列才有!!!
1316
文先
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2009/9/11
发站内信
发表于:2010/10/29 20:32:05
#21楼
楼主电流互感器的二次线是带着绝缘层接上去的,如果真的有“无穷高”的电压产生,就会击穿绝缘,形成通路,就不会造成计量不准了。
761
1579813195
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:761
注册时间:2010/11/29
发站内信
发表于:2010/12/4 22:38:17
#22楼
真的不会烧
1020
958404605
文章数:146
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2010/12/5
发站内信
发表于:2010/12/5 21:17:16
#23楼
以下是引用5921338在2010/10/4 16:59:07的发言:
电流互感器怎么会烧呢,除非你点把火差不多。电流互感器2次侧开路会形成高电压低电流,在人不接触的情况下是没有危险的。你可以把它想象成变压器,2次侧你不接负载它会烧???????
应该在万v左右,你说的烧坏应该是指互感器绝缘层有裂纹才会爆毁
小迷糊来学习
3433
abcxyz1954
文章数:203
年度积分:50
历史总积分:3433
注册时间:2010/1/13
发站内信
发表于:2011/1/4 9:37:34
#24楼
不烧的原因是,互感器的开路电压,没达到击穿互感器绝缘电压。
292
ybsell
文章数:0
年度积分:-616
历史总积分:292
注册时间:2010/10/15
发站内信
发表于:2011/1/4 10:24:46
#25楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1612
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1612
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2011/1/4 11:35:08
#26楼
电流互感器二次侧开路的话会感应高电压,我记得书上说的是因为安全问题所以不许开路,但没说会烧。
1254
MEIJIHE
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2007/4/9
发站内信
发表于:2011/1/4 14:28:18
#27楼
我就遇到过,用了三年才烧了CT,也是兄弟们粗心,CT二次有两组,一组接数显表,一组接保护,显示表正常,保护一直没注意。今年七月发现显示表C相无电流,才发现CT已经快烧穿了,底面钢板都熔了个洞。其实当时也没查到原因。换了个CT又用了一个多星期后,才发现保护C相无电流,一查线路,C相保护开路。测量CT温度也不高,红外成像仪测量C相比A、B相高十度左右,也就四十度。在这里也提醒各位同行,巡查时要仔细查看各电流显示包括保护及显示表。渐愧!
1254
MEIJIHE
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2007/4/9
发站内信
发表于:2011/1/4 14:37:13
#28楼
补充一下,是07年新投运的高压柜。是厂家在端子排上接线时错位了一个端子

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007