您现在所在的是:

电工技术

回帖:89个,阅读:12547 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
957
mickblack
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2008/5/24
发站内信
发表于:2010/9/10 19:50:28
#40楼
电压降在那产生的
你的问题问的很有工作体验,你说到是电缆老化,如电缆老话电线又虚连都能产生电压降,
1;电缆老化以后,物理特性改变,它将成为碳化物,即碳化焦是他的电阻介于半导体之间
2;铜线虚连发热氧化,成为氧化铜,也是有电阻的。
所以你才发现老化电缆上有电压降
754
haver125
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2010/6/24
发站内信
发表于:2010/9/11 8:53:39
#41楼
100%断线,因为线缆断处并不是绝对绝缘!!!
1126
alian899
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:1126
注册时间:2010/5/8
发站内信
发表于:2010/9/11 20:20:57
#42楼
由于电动葫芦来往动作,所以导致电源线容易折断,或要断不断的样子,造成接触不良,在此用万用表测量时电压也就下降了。
1055
qzly12312
文章数:57
年度积分:53
历史总积分:1055
注册时间:2010/1/19
发站内信
发表于:2010/9/12 1:58:48
#43楼
应该是电缆断线,虽然测量时有电压,其实它不能带动负载,你可以用灯泡之类的东西作为负载做一下实验。
750
jianshe1964
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/15
发站内信
发表于:2010/9/12 11:18:12
#44楼
为什么不量电阻呢?.量电压,量电阻同时使用啥问题都解决了
750
hk1956
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/12
发站内信
发表于:2010/9/12 13:07:01
#45楼
不要用数字万用表测量
在这种情况下最好不要用数字万用表测量,因为数字万用表的输入阻抗相当高,断线后极轻微的漏电也可能测到较高的电压。改为指针式电压表就可以避免这种误测的现象。
1150
lycgcg
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1150
注册时间:2007/12/5
发站内信
发表于:2010/9/12 16:34:00
#46楼
电缆为多股线, 其中有地方断裂, 但并没有完全断开, 还有几根相连, 此时电流通过此处时电阻增大, 电压降低, 断线处电缆发热形成损耗.就会出现用电表测量是通的但电压却下降很多.
1040
tjsjm
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2010/9/13 5:38:45
#47楼
如果测量电阻,就会发现故障。
1040
tjsjm
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2010/9/13 5:40:44
#48楼
45楼说的很有道理,支持。
1027
hwglq
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2009/9/25
发站内信
发表于:2010/9/13 7:27:40
#49楼
电压哪也没去
停电测电阻就明白了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008