您现在所在的是:

电工技术

回帖:64个,阅读:6770 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1262
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1262
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/7/24 21:14:37
#30楼
铝线240的够用,要从全面考虑啊
911
双游王
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2008/11/3
发站内信
发表于:2010/7/25 1:35:42
#31楼
如果不差钱,还是买大些吧,线够大,载流量大,有好处无坏处。
如果缺钱的话,也要买够用才行,因为线截面积小的话,电流又大,到时电缆发热起来,载流量更小了,长时间运作容易出问题。如果弄得电缆烧了,再买就麻烦大了,而且费用更大。

[此贴子已经被作者于2010/7/25 1:36:32编辑过]
1928
蔚蓝火花
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:1928
注册时间:2006/4/9
发站内信
发表于:2010/7/25 7:21:28
#32楼
建议大家给别人出主意时  尽量慎重点  尤其我们这里  如果真买个80的线回来  用段时间出问题了    毁人家孩子的前程啊
750
kd133k
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/7/18
发站内信
发表于:2010/7/25 9:22:25
#33楼
如果不是长时间用。还可以的。但最好就是185吧。
1580
风舞沙
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1580
注册时间:2009/3/22
发站内信
发表于:2010/7/25 19:47:57
#34楼
负载是阻性还是感性负载如果是电炉的话用150铜芯单线3根如果是感性负载用185单线3根(单线散热性好,负载能率大,特别是中频,高频电炉建议使用240单线)
772
gwochou
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:772
注册时间:2010/5/26
发站内信
发表于:2010/7/26 7:19:07
#35楼
120铜芯*2条并联运行
35542
lifuquan611
文章数:15397
年度积分:502
历史总积分:35542
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2010/7/26 8:40:16
#36楼
单芯150的小了,双95铜线稳妥些。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
959
cbschen
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2008/11/16
发站内信
发表于:2010/7/26 9:11:35
#37楼
亏你你算是搞电气的,这样的基本常识都不懂,不是钱多钱少的问题,关键是考虑方方面面,让你去安装肯定是要出问题的。没事好好学习一下吧
959
cbschen
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2008/11/16
发站内信
发表于:2010/7/26 9:15:26
#38楼
以下是引用临风听雪在2010/7/24 18:15:53的发言:
以下是引用cbschen在2010/7/23 10:19:51的发言:
以下是引用临风听雪在2010/7/21 16:03:09的发言:
 三相380v的话,3x80平方铜线足矣!

 朋友:你见过80平方铜线吗?还是多学习一下吧......
  

  

  
  
[此贴子已经被作者于2010/7/21 16:06:05编辑过]
 

你家钱多,我无话可说,谁让你装谁倒霉。


亏你你算是搞电气的,这样的基本常识都不懂,不是钱多钱少的问题,关键是考虑方方面面,让你去安装肯定是要出问题的。没事好好学习一下吧
1086
极品人渣
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2007/1/26
发站内信
发表于:2010/7/26 11:29:13
#39楼
我觉得240的也小了,查《工业与民用配电设计手册》铜芯电缆240MM平方的载流量直埋敷设的话也不过300多A,250/0.38/0.8/1.732=475A

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008