您现在所在的是:

电工技术

回帖:64个,阅读:6772 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1002
lzb1011
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2009/3/20
发站内信
发表于:2010/7/21 13:30:23
#0楼
250KW的功率,用150平方毫米的电缆够么?距离不长,30米远

3相380的持续性负载,用铜芯电缆
[此贴子已经被作者于2010/7/22 21:02:42编辑过]
1128
umibozui
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2006/5/13
发站内信
发表于:2010/7/21 14:05:52
#1楼
240的勉强用
2336
popfei9851
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:2336
注册时间:2010/4/2
发站内信
发表于:2010/7/21 15:01:04
#2楼
240
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2010/7/21 16:03:09
#3楼
三相380v的话,3x80平方铜线足矣!






[此贴子已经被作者于2010/7/21 16:06:05编辑过]
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2010/7/21 16:41:56
#4楼
80平方?
以下是引用临风听雪在2010/7/21 16:03:09的发言:
三相380v的话,3x80平方铜线足矣!






[此贴子已经被作者于2010/7/21 16:06:05编辑过]
现在这么多种截面积的线?
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2010/7/21 16:56:03
#5楼


250kw分三相,每相电流约364安,按照铜线导电电流特性,80平方足也,如果有单相负载的话,建议采用95平方x3+1的电缆最好。


[此贴子已经被作者于2010/7/21 16:58:49编辑过]
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/21 17:04:57
#6楼
自己计算或者看铭牌上的额定电流查表吧
电机工作电压? 电缆的安装环境?
给个表给你自己查吧
附件
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
注册时间:2006/12/18
发站内信
发表于:2010/7/21 17:24:16
#7楼
楼主不说清情况?
自由论述
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/7/21 17:36:46
#8楼
建议用240的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
750
n2460402
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2010/7/21 19:50:36
#9楼
240的吧,要考虑压降,温度等。