您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:81个,阅读:15824 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
785
lihongwei0815
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2010/5/22
发站内信
发表于:2010/7/11 16:21:55
#20楼
plc
受教了。外部互锁的同时,PLC软件也应该互锁。
1022
lichaojie
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2007/5/13
发站内信
发表于:2010/7/11 16:56:49
#21楼
PLC论坛 可编程控制器论坛
不能说是精华,只能说你从中明白了一个道理。实践才能见真知。没做过之前不知道,只是一种猜想或是理论上的。有许多要在实践中才能锻炼自己 的水平和能力。
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2010/7/11 20:14:44
#22楼
楼主设置的题目《PLC输出电路硬件互锁的漏洞与可怕的后果》是说的挺可怕的,实际工作中又有多少师傅不加外部电气和机械联锁的?



[此贴子已经被作者于2010/7/11 20:33:42编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
977
XUYI-011
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/10/21
发站内信
发表于:2010/7/11 21:43:55
#23楼
外部互锁是设计人员必须考虑到的。我在90年设计PLC控制90KW电机正反转时就加了外部互锁。
6965
lixuefeng7272
文章数:1155
年度积分:88
历史总积分:6965
注册时间:2009/12/9
发站内信
发表于:2010/7/11 21:56:39
#24楼
实际上设备上很多要求快速正反转的电机都是采用两个接触器连成一体的机械互锁,外部电气连锁保证不了绝对安全
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
975
cjm2008go
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2009/3/22
发站内信
发表于:2010/7/12 0:04:51
#25楼
楼主所言正是。。。。。。。
谢谢楼主!!!!!!!!
1017
sf790702
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2006/9/10
发站内信
发表于:2010/7/12 7:05:09
#26楼
要联锁的主要原因是接触器有剩磁,断电了,还没有放掉,那是最可怕的!
1162
guochunyi
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2005/12/17
发站内信
发表于:2010/7/12 8:02:19
#27楼
最基础的知识了,竟然成了  精华   。接触器的正反转或者运行切换,必须外部硬件连锁。这是最最基本的要求了。。。。

还有,如果怀疑电路或者接触器有问题,检查的时候,首先就是停电检查 接触器的触点了。  这里竟然象是发现了新大陆。。。。表情表情表情表情表情
878
kuangpeng159
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:878
注册时间:2010/3/5
发站内信
发表于:2010/7/12 8:45:42
#28楼
互锁是基本常识,是否明白互锁之间是否可靠才是最关键的.
1160
rcdz1
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2004/5/10
发站内信
发表于:2010/7/12 10:18:06
#29楼
这文章以后最好少发,碰到傻子做什么也白费!一个经过培训的电工,都不会范上述错误,加上精华二字实在是想不明白竟然还有这么弱智的人!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008