我刚作了一个类是程序不知有没有用?
压缩机组分级控制管理器
专门为集中控制管理使用多台压缩机组的制冷系统研制开发的。其最多可综合管理8台压缩机或冷凝器风扇,
有四个工频泵的输出,分别是一。二。三。四。号泵,输入有启动,停止,压力高,压力底,第一次启动一号泵,如果压力底起二号,压力高的话停运行时间最长的那一台,再次压力底起其中一台运行时间最短的那一台,依次类推,第一次启动按1,2,3,4号的排列和运行时间起,但再次运行的话,则按运行时间来排列。
I0.0 Q0.0 正在工作 指示灯
I0.1 Q0.1 1#压缩机
I0.2 Q0.2 2#压缩机
I0.3 Q0.3 3#压缩机
I0.4 Q0.4 4#压缩机
I0.5 压力开关启信号 Q0.5
I0.6 压力开关停信号 Q.6
I.0.7 Q0.7
I1.0 清计数时间 Q01.0
I1.1 开机 Q1.1
I1.2 关机
I1.3
I1.4
I1.5
用于文本显文器 累计最大时间32000分钟(秒或小时)到顶自动全清
VW0 1#机累计时间 分钟(秒) M5.1 清除1#机累计时间 32000
VW2 2#机累计时间 分钟(秒) M5.2 清除2#机累计时间 32000
VW4 3#机累计时间 分钟(秒) M5.3 清除3#机累计时间 32000
VW6 4#机累计时间 分钟(秒) M5.4 清除4#机累计时间 32000
VW8 自动清除次数
I1.0 清除1-4#机累计时间 断电后累计时间可保持72小时
M0.0 (1)控制器开始工作 (0)控制器停止工作
T20 收启泵信号后5秒内不再接收启泵信号 时间可调
T22 收停泵信号后5秒内不再接收停泵信号 时间可调
停泵(M0.6)
VW10 停泵比较 M0.1 M4.1 停1#泵
VW12 停泵比较 M0.2 M4.2 停2#泵
VW14 停泵比较 M0.3 M4.3 停3#泵
VW16 停泵比较 M0.4 M4.4 停4#泵
启泵(M0.5)
VW20 停泵比较 M1.1 启1#泵
VW22 停泵比较 M1.2 启2#泵
VW24 停泵比较 M1.3 启3#泵
VW26 停泵比较 M1.4 启4#泵
源程序见附件:(从北京凯迪恩自动化技术有限公司网站下载最新版EasyProg软件打开)
江西新余市新亚新商城管理局初级电工 余平 XY.XYX@163.COM