情况如下 :
    空压机电机200KW,1.15倍的服务系数,原来用的是施耐德的400A的空开,加载时的电流390A左右,运行一会就跳了.后来换了一下630A的正泰的,两个都不是带漏电的那种.不过也出现不间断跳闸的现象.电流再大也不会这么大呀.
请大家帮忙分析一下.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
883
zzzxyxzzz
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:883
注册时间:2009/11/10
发站内信
发表于:2009/11/10 18:08:59
#1楼
轻微过栽,短路严重过载,欠压缺相,还有一个远程控制的开关,空开就这4个地方可以跳了
[此贴子已经被作者于2009-11-13 17:20:50编辑过]
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/11/10 18:20:25
#2楼
旁边的都正常的,只能看看接线是不是有松动了.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/11/10 18:20:49
#3楼
你空压机停止瞬间没有排气,导致启动时堵转,电流急剧增大原因所造成的。
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2009/11/10 18:25:08
#4楼
你空压机停止瞬间没有排气,导致启动时堵转,电流急剧增大原因所造成的。
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/11/10 21:08:59
#5楼
楼上两位,我们是螺杆机配活塞机一起开作的.单开螺杆机的时候没有问题的,一开活塞机有时螺杆机的就跳,就是主题上说的空压机.楼上两位是说活塞机没有排气吗?活塞机没排气造成螺杆机堵转吗?200KW的电机堵转会造成这么大的电流吗?
请说明
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
986
plchmi
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/11/20 21:32:04
#6楼
楼主:你好!根据你说的一些情况我想问一下,你的活塞机是否是无油四十立方的?或者是小一点的,你在开启活塞机时你的放空阀门是否打开?你的机器里面有无机械不灵活的地方?或者是进,排气阀门有哪个或开或不开的?
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/11/28 9:52:32
#7楼
我用的是有油螺杆呀,30立的每小时,你在开启活塞机时你的放空阀门已打开,目前没发现机械不灵活的地方。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/11/28 12:16:54
#8楼
200KW的电机。正常时都有300多A的电流。如果功率因素为0.7时。加上无功电流。这时电流就有可能超过500多A。所以要注意功率因素。最好测量一下功率因素。如果功率因素低。电流会更大。
981
fire007
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2008/11/3
发站内信
发表于:2009/11/29 10:58:25
#9楼
空开上有一个调漏电大小的,把它调大一点。